Hallo allerseits,
mal ne ganz seltsame Frage; wie funktioniert eigentlich ein Drehfeldanzeiger? Wir hatten jetzt mal das Thema im Arbeitsschutz und dort wurde diskutiert ob es ein "Stromunfall" ist oder nicht wenn man 2 Phasen schon kontaktiert hat und den 3. noch freien Draht versehentlich berührt. Die Meinung war von "ganz gefährlich" bis "is nur ne Entladung von nem Kondensator, das zuckt nur". Ja wie is das nun; is ja auch seltsam das bei den Dingern die 3 Leitungen immer lose rumbaumeln, wer hat schon drei Hände zum Kontaktieren. Und auf einen heißen Test konnnten wir noch keinen überreden.
 
Eine sehr provokative Frage, die gar nicht entstehen darf

Hallo,

RH1973 schrieb:
dort wurde diskutiert ob es ein "Stromunfall" ist oder nicht wenn man 2 Phasen schon kontaktiert hat und den 3. noch freien Draht versehentlich berührt.

Da läuft aber bei Euch in Richtung Ausbildung und Arbeitsschutz irgendetwas falsch, oder ???

Gruß

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das is mal ne interessante frage :D

wie funktioniert eigentlich ein Drehfeldanzeiger?

ungefähr so, wobei D5 und D10 umgedreht werden müßten:

relink2.php

bekommt man an einem motor in sternschaltung, an dem nur zwei phasen angeschlossen sind am dritten anschluß eine gefeuert?

die einfachste möglichkeit, das rauszufinden: messen! ...elektrotechnisch komm ich um die uhrzeit nicht mehr drauf klar :rolleyes:
 
Einfache Auslese

Hallo,

RH1973 schrieb:
Und auf einen heißen Test konnnten wir noch keinen überreden.

Dazu muss man auch niemanden übereden. Das gehört einfach zur praxisgerechten Ausbildung und trennt die Spreu vom Weizen bei den Azubis und Azubienen. Nur die Harten kommen in den Garten. :sw14:

Gruß

Question_mark
 
Ich dachte immer nen Drehfeldanzeiger ist nen kleiner Drehstrommotor, der entweder links oder rechtsrum läuft...
 
also: das drehfeldmessgerät ist hochohmig aufgebaut, so dass eine evtl. gefährlich werdende spannung einfach zusammen bricht.
 
Wer benutzt denn noch 3polige Drehfeldmesser? Die gehören doch ins Museum :ROFLMAO:...

Zum Feststellen des Drehfeldes genügen 2 Phasen, und die kann jede normal proportionierte Elektrofachkraft ohne "herumbaumelnde" Leitung messen.

Gruß

Holger
 
Beim Spannungsprüfer DUSPOL S werden nur zwei Phasen und der Neutralleiter erfasst. Diese Anzeige funktioniert deshalb auch nur in geerdeten 4 - Leiter - Netzen (L1 – L2 – L3 – N). Da der gesamte Messkreis hochohmig ist (LCD- Anzeige ohne Batterie), kann über den Körper der prüfenden Person der „Kontakt“ zur Erde (N) hergestellt werden. Im Handgriff des Spannungsprüfers befindet sich eine Elektrode die durch die umfassende Hand der prüfenden Person den sogenannten Koppelkondensator bildet.
Durch die Auswahl und Dimensionierung der entsprechenden Bauelemente wird bei vorhandenem Rechtsdrehfeld die LCD- Anzeige aktiviert, und bei Linksdrehfeld unterdrückt.
 
Hallo,

hat heutzutage nicht jedes bessere 2-polige Spannungsmessgerät diese Drehfeldfunktion :confused:

Die BEHA oder FLUKE oder wie sie alle heißen, die wir im Geschäft haben können das alle
 
Hallo,

hat heutzutage nicht jedes bessere 2-polige Spannungsmessgerät diese Drehfeldfunktion :confused:

Die BEHA oder FLUKE oder wie sie alle heißen, die wir im Geschäft haben können das alle


Also ich habe noch nie jemanden mit nem normalen Fluke die Drehfeldrichtung bestimmen sehen, kannst du mir den Type mal sagen?

@Solaris
Habe leider überwiegend im Schiffbau zu tun, und da muss ich den N dann leider vergeblich suchen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
heut kleine experimentierreihe mit unserem lehrling unternommen, da er diese frage aus dem in der berufsschule gelernten auch nicht beantworten konnte...

versuchsaufbau: Drehfeldmessgerät (BEHA) an Motorprüftafel, zwei Multimeter (Fluke 177) und eine Last (Glühbirne)

1. Funktionstüchtigkeit des Drehfeldmeßgerätes überprüft
2. eine Phase abgezogen und Spannung gegen Neutralleiter gemessen -> 135V~
3. eine Last angeschlossen -> Last reagiert nicht
4. Strom und Spannung mit angeschlossener Last gemessen -> nischts
5. 4L zeigt durch anfassen der freien Messspitze, dass es ungefährlich ist
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin.

Beim Spannungsprüfer DUSPOL S werden nur zwei Phasen und der Neutralleiter erfasst. Diese Anzeige funktioniert deshalb auch nur in geerdeten 4 - Leiter - Netzen (L1 – L2 – L3 – N). Da der gesamte Messkreis hochohmig ist (LCD- Anzeige ohne Batterie), kann über den Körper der prüfenden Person der „Kontakt“ zur Erde (N) hergestellt werden. Im Handgriff des Spannungsprüfers befindet sich eine Elektrode die durch die umfassende Hand der prüfenden Person den sogenannten Koppelkondensator bildet.
Durch die Auswahl und Dimensionierung der entsprechenden Bauelemente wird bei vorhandenem Rechtsdrehfeld die LCD- Anzeige aktiviert, und bei Linksdrehfeld unterdrückt.

Also doch 3 Strippen bzw. Messpunkte.

Ich wüsste auch nicht, wie man mit nur 2 Leitungen die Richtung des Drehfelds bestimmt sollte. Denn an 2 Phasen liegt nur eine Wechselspannung an.
 
der drehfeldmesser, den wir da getestet haben, hatte übrigens einen indikator der verspricht das drehfeld durch auflegen zu erkennen ... :rolleyes:
 