22 KW Pumpe

kolbendosierer

Level-1
Beiträge
443
Reaktionspunkte
29
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich werde bald zwei 22KW (43A) Pumpen (Stern-Dreieck) verkabeln müssen.
Laut Plan sind die Pumpen mit 7x10mm² angegeben. Da ich aber
einen längeren Leitungsweg von ca.> 50m habe wäre es doch
wahrscheinlich sinnvoller den Querschnitt auf 16mm² zu erhöhen.

Was meint Ihr??

Danke vorab

Robert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

auf den 1. Blick würde ich genau so denken.
Als Faustformel bei über 30m Leitungslänge lieber ein Querschnitt höher bei gleicher Absicherung.

Um eine genaue Aussage machen zu können, musst Du die Leitung (Schleifenwiderstand /Netzinnenwiderstand)) ausmessen und Bewerten ob die vorgeschaltete Sicherung auch in der vorgeschriebenen Zeit auslöst.

Lang, lang ist es her :rolleyes:.

Gruß
INST
 
wenn du mit 6 Adern auf den Motor fährst, dann führt ja 1 Leiter nur den Sternstrom von 43 Amp., also ~25 Amp. Folglich müssen die Leiterquerschnitte nur auf die 25 Amp. ausgelegt werden. Da kommst du locker hin mit 10mm2, es würden auch 6mm2 reichen auch bei 50m kein Problem.
Gemäss DIN VDE 0298-4/2003 in der ungünstigsten Verlegeart A2 (in wärmegedämmten Wänden) wären für 6mm2 Kabel immer noch 29 Amp. zulässig.

P.S. ich geh mal davon aus, dass DAS Kabel nicht für beide Motoren zusammen ist.

gruss, o.s.t.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich persönlich denke auch das es besser ist mit den 16mm², sofern Auftraggeber/Cheffe das von den Kosten auch trägt :)
Hatte nämlich in der letzten Firma eine 10kW Gebläse das mit gerade ausreichendem Leitungsquerschnitt angefahren wurde. Leitungslänge und Häufung wurde von dem damaligen Errichter nicht bedacht. Die Sicherungen flogen des öfteren ganz gerne mal raus und wir durften die Nacht heraus um eine Sicherung zu wechseln. Und es war auch eine wunderbare Zusatzheizung.
 
@Falcon4
Also vielleicht kapier ich ja jetzt irgendwas nicht,
aber was haben der Leitungsquerschnitt und Häufung usw. mit geflogenen Sicherungen zu tun?

Dann waren doch wohl eindeutig die Sicherungen zu klein ...

Ich kann 100A auch mit einem 1,5² übertragen, OK, Sicherlich nicht lange,
aber der Sicherung ist das ziemlich schnurzegal ...

Das mit der Heizung lass ich mir ja noch eingehen ...

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin jetzt eigentlich eher von der Seite des Spannungsfalls rangegangen. Allerdings net gemessen sondern nur überlegt.
Das bei gleicher Leistung aber geringerer Spannung ein höherer Strom fliesst. Vielleicht auch nicht weit genug gedacht.
Allerdings standen meine ich die Sicherungen zum Anlauf- und Betriebsstrom schon in einem guten Verhältniss. Ich kann das aber nicht mehr prüfen, da ich zwischenzeitlich die Fa. gewechselt habe.
 
Das bei gleicher Leistung aber geringerer Spannung ein höherer Strom fliesst. Vielleicht auch nicht weit genug gedacht.

Das entspricht aber nicht dem ohmschen Gesetz! :)
Stell dir mal vor was sonst passieren würde wenn du mal angenommen 1V an deine 22kW Pumpe anschliesst. Da würden ja laut deiner Überlegung sämtliche Kabel wegschmoren.
Es ist eher so das durch den kleineren Querschnitt des Kabels ein höherer Gesamtwiderstand entsteht --> Dadurch auch weniger Stromfluss als mit einem größer ausgelegten Kabel.
 
Ich habe ja auch nie gesagt das ich diese Überlegungen ganz bis zum Ende durchdacht habe.
Es würde sonst ja auch kaum ein Sanftstarter funktionieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist aber insofern doch richtig wenn man das Pferd von hinten aufzäumt:rolleyes:
Wäre der Querschnitt größer so hätten auch "stärkere" Sicherungen verwendet werden können, die den Anlaufstrom tragen können.
Der Wegüber den Spannungsfall war und ist kappes!
 
Zurück
Oben