Ethernetanschluß fr Hutschienenmontage

olitheis

Level-1
Beiträge
488
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Lösung, um im Schaltschrank Ethernet "outlets" (Steckdosen) zu montieren.
Also ich hatte es schon einmal mit Patchwinkeln von Phoenix probiert, sowie mit mit normale AP Dosen aus Hutschienen-Montagefüssen. Das war alles nicht der Renner.
Wie macht ihr das, wenn ihr Ethernetanschlüsse im Schaltschrank sauber auflegen müsst?

Vielen Dank
Oli
 
Zuletzt bearbeitet:
Das OCS-System-von Telegärtner ist spitze.

Nicht ganz billig, aber man hat danach einen voll belegten Stecker, an den man alle möglichen Module stecken kann.

Diese Module werden dann auf einen Trägerrahmen aufgesetzt/geclipst.

Als einziges müsste man sich einen Adapter vom Trägerrahmen auf Hutschiene bauen.

Gruss

McNugget
 
Ethernet - Anschluss

Hallo,

wir haben da was von Moeller.

Einbaubuchse mit 22.5 mm Durchmesser und einem Halter für die Hutschiene (Nummer ? :rolleyes:)

Gruß
INST
 

Anhänge

  • Moeller-Data-Sheet-M22-RJ45-SA[1].pdf
    69,4 KB · Aufrufe: 81
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die vielen Antworten!
Ich habe bei Weidmüller einen gefunden, der ähnlich dem BRT-Netcom ist:

Weidmüller
Best.-Nr. 8808360000
Artikelbezeichnung: IE-XM-RJ45/IDC
Ausführung: Tragschienen-Outlet, RJ45 Modul EIA/TIA 568 A,
IP 20, Cat.6 (IEC 11801)
EAN 4032248505944
VPE 1 Stück

Den werde ich mal testen. Es gibt dort allerdings zwei Varianten:
1. IE-XM-RJ45/IDC, RJ45 Modul EIA/TIA 568 A
2. IE-XM-RJ45/IDC-B, RJ45 Modul EIA/TIA 568 B
wo ich aber den Unterschied nicht erkenne?

Danke nochmal
Oli

 
Unterschied EIA 568A und EIA 568B

Der einzige Unterschied zwischen TIA-568A und TIA-568B ist die Vertauschung der Adernpaare 2 und 3 (orange und grün). Beide Standards verdrahten die Kontakte „straight through“. Dies bedeutet, dass der Kontakt 1 auf der einen Seite mit dem Kontakt 1 auf der anderen Seite verbunden ist, und dass dies bei allen acht Kontakten beibehalten wird. Da sich Strom unabhängig von der Adernfarbe verhält, sind Patchkabel, die nach dem einen Standard verdrahtet sind, durch Kabel austauschbar, die nach dem anderen Standard verdrahtet sind. Wichtig dabei ist, dass beide Enden eines Kabels nach demselben Standard verdrahtet sind.

Genaueres siehe hier!
 
Es gibt von Hager mittlerweile Patchpanels für die Hutschienenmontage. Die sind für den Einsatz in Tk-Verteilerfeldern gedacht (die Tk - u. Ethernettechnik wird ja zunehmend im Hauptverteiler oder Unterverteiler installiert), können aber natürlich auch auf jeder beliebigen Hutschiene montiert werden. Nachteil: Die Dinger sind exorbitant teuer :rolleyes:


Gruß Tobi
 

Anhänge

  • 9300342.jpg
    9300342.jpg
    24,6 KB · Aufrufe: 20
  • 10021496.jpg
    10021496.jpg
    26,4 KB · Aufrufe: 18
Zurück
Oben