Aderfarben für Kanada

Falls du der niederländischen Sprache mächtig bist. Rittal Niederlande bietet Fachseminare zum Schaltschrankbau für den nordamerikanischen Markt an.
Der nächste ist am 17. November und sogar kostenlos :ROFLMAO:
http://www.rittal.nl/index.php/id_pagina/37620/themadag-panelen-voor-de-noord-amerikaanse-markt.html
Beim Schaltschrankbau für Nordamerika gibt es noch viel mehr Dinge zu beachten, weil sie anders sind als hier

Hier mal ein Zitat von der Rittal Website (leider auf Niederländisch)
Regelmatige fouten
Gebaseerd op ervaringen bij afnames worden veel voorkomende fouten in installaties besproken.
1. gebruik van de verkeerde scheidingsschakelaars;
2. verkeerde keuze en dimensionering van de componenten;
3. er worden automaten geplaatst waar nadrukkelijk zekeringen of Circuit Breakers zijn voorgeschreven (een zware overtreding!);
4. behuizingen voldoen niet aan brandbaarheidseisen;
5. voedingen en trafo's zijn UL-recognized;
6. typeplaatjes, schakelschema's en waarschuwingen voldoen niet aan de eisen;
7. certificaties van kabels en draad zijn niet terug te vinden; verkeerde bedrading gebruikt.
8. verkeerd gebruik van motorstarters;
9. frequentieregelaars en transformatoren zijn verkeerd gezekerd;
10. Europese contactdozen en stekkers.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kannst Du das übersetzen?
(wenigstens sinngemäß)

Grüße Jens
Ja, kann ich (zumindest sinngemäss)

Basierend auf Erfahrungen bei Abnahmen werden viel vorkommende Fehler in Installationen besprochen
1. Benutzung von verkehrten Trennern;
2. Verkehrte Auswahl und Dimensionierung von Komponenten;
3. Es werden Automaten eingesetzt wo ausdrücklich Sicherungen und Leitungsschutzschalter vorgeschrieben sind (Schwerer Verstoss!);
4. Gehäuse erfüllen nicht die Brandvorschriften;
5. Zuleitungen und Trafos sind nicht UL-anerkannt;
6. Typenschilder, Zeichnungen und Warnungen entsprechen nicht den Vorschriften;
7. Zertifikate von Leitungen und Kabeln liegen nicht bei ; verkehrte Kabel benutzt.
8. Falsche Benutzung von Motorstartern;
9. Frequenzumformer und Transformatoren sind falsch abgesichert;
10. Benutzung von europäischen Steckdosen und Steckern.
 
Zurück