Abschirmung auflegen bei einem 90kw FU?

olitheis

Level-1
Beiträge
488
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir setzten einen FU der Fa. SSD Drives ein (690+). Leider ist für den Schirm der Motorleitung nicht wirklich etwas vorgeshen. Der Motor hat eine Leistung von 90kW, und dementsprechend stark ist natürlich die
Motorleitung [Topflex 3x95mm+3x16mm (für PE)]. Wie handhabt ihr soetwas?
Gibt etwas geeignetes um diese Leitung (Schirm) geschickt im Schrank oder noch besser direkt vor dem FU aufzulegen?
Vielen Dank
Oli
 
Guten Morgen Oli

Der Schirm muss möglichst nahe beim FU aufgelegt werden.

Für eine geschickte Lösung bieten verschiedene Klemmenhersteller (Weidmüller, Phoenix usw.) Schirmklemmen an. Die freien Enden des Kabels sollten nach Möglichkeit eine max. Länge von 3cm aufweisen. Ebenso ein zu einem anschlussfähigen Leiter zusammengedrehter Schirm.

Es ist mir auch klar, dass das nicht immer möglich ist (Leiterquerschnitt), sollte aber angestrebt werden.

Gruss

Hans
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir benutzen meistens eine Kupferschiene (5x20 oder so) auf die dann die Schirme mit Klammern und Schellen befestigt werden. Die Kupferschiene selbst ist dann mit 35mm²++ mit dem Potentialausgleich verbunden.

Denke man muss keine Angstzustände bekommen weil die Adern jetzt 15cm in "der Luft" hängen. Ist auch immer die Frage was so in der nähe des FUs sitzt. Sind dort nur Leistungsschütze o.Ä. oder sitzt gleich daneben etwas mit Analog oder Bustechnik.
 
hallo

habe schon in Anlagen mit 5 x 140 kW Motoren gebaut

Kupferschiene ca. 50cm unter den FUs und dann mit Kabel mit schirmklammer befestigt ... waren 4x 180mm² Kabel ... Bus und Analog vorhanden keine probleme
 
Zurück