jas

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich soll einen Schaltschrank mit Ex (e) und Ex (i) Bauteilen planen. Mir ist hierbei nicht klar wie ich die Trennung vornehmen muß. Für den Ex(i).
Das ich für den Ex(i) Bereich blaue Kabel und Kanäle vorsehen muß ist mir klar. Doch wie ist das mit dem Ex(e) Bereich? Ist dieser auch zu Trennen und besonders zu kennzeichnen?
 
Ex

Hallo,

du solltest schauen dass sich Kabel und Adern nicht kreuzen. Die Klemmen und Zugentlastungen würde ich auch getrennt anbringen. Eigensichere Kabel würde ich auch von "normalen" Kabeln trennen die auch in den Ex-Bereich gehen und im Schrank über Trennelemente entkoppelt werden. Lass dich einfach vom TÜV beraten, den der wird das ja auch mal abnehmen. Das vermeidet böse Überraschungen. Denk auch an Motorschutzschalter mit elektronischer Auslösung!

André
 
Zurück