Meß-Wandler erden?

Moroso

Level-1
Beiträge
103
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wann müssen Wandler 200/5A geerdet werden.
Position: Schaltschrankzuleitung je Phase ein Wandler
Die Meßleitung 2,5qmm geht in einen Verbrauchszähler gleich neben den Wandlern.
Habe schon öfters gesehen das manchmal eine Seite der Wandler Meßleitungen geerdet sind und manchmal nicht.
Wann muss man das machen und wann eben nicht?
Gruss Moroso
 
Ich habe es mal so gelesen (macht wohl auch Sinn)

Zitat:
Die Erdung des Sekundärkreises von Stromwandlern ist noch allgemein verbreitet. Allerdings kann auf diese Erdung verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, das der Stromwandler keine ganzflächig berührbaren Metallteile aufweist. Dieser Sachverhalt ist aber bei den meisten Niederspannungsstromwandlern auf Grund ihrer konstruktiven Bauweise gegeben.


peter(R)
 
Hallo,

also ich leite mir das ganze jetzt mal rein von der Logik her, ohne jegliche §§:
Es ist doch so, dass durch die Meßwandler, falls sie ungeerdet betrieben werden, ein ungeerderter Stromkreis entsteht.
Und bei ungeerdeten Stromkreisen ist meines Wissens nach eine Isolationüberwachung einzubauen.
Oder eben alternativ den Stromkreis erden.

Jetzt weiß ich nur nicht ob das bei dieser Art von Mess-Stromkreisen auch gilt ?

Ich bin auf andere Meinungen gespannt.

Gruß Daniel
 
@ Full Flavor

schon klar, daß man dann immer auf der sicheren Seite ist.
Die Ursprungsfrage war << Wann MÜSSEN ... >> ;)


peter(R)
 
Din vde 0100

557.5.3 messstromkreise für wandlermessung elektrischer größen
557.5.3.1 stromwandler
beim anschluss von messeinrichtungen über stromwandler an den hauptstromkreis sind folgende
anforderungen zu berücksichtigen:
– sekundärstromkreise von stromwandlern in niederspannungsanlagen dürfen nicht geerdet werden, es
sei denn, dass die messaufgaben nur durch eine verbindung mit erde erfüllt werden kann.
– in sekundärstromkreisen von stromwandlern dürfen unterbrechende schutzeinrichtungen nicht verwendet
werden.
– sekundärleitungen der wandler müssen so verlegt werden, dass durch deren hülle oder isolierung
aktive teile nicht berührt werden können, z. B. Keine berührung mit sammelschienen.
– für temporäre messungen sind als anschlussstellen messtrennklemmen oder kurzschließklemmen
vorzusehen.
– bei der auswahl von stromwandlern ist die bürde durch die sekundärleitungen (leiterquerschnitt und
länge) zu berücksichtigen.
Anmerkung zur verringerung des einflusses der leitungswiderstände auf das ergebnis der messung sollten vorzugsweise
wandler mit einem sekundären nennstrom von .../1 a verwendet werden.
Bei der anwendung vom summenstromwandlern, bei denen gefährliche spannungen nicht auftreten können,
z. B. Summenstromwandler in einrichtungen zur isolationsfehlersuche nach din en 61557-9 (vde 0413-9),
gelten die o. G. Anforderungen nicht.
557.5.3.2 spannungswandler
die sekundärseite von spannungswandlern muss durch kurzschluss-schutzeinrichtungen geschützt sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anwort

Wann müssen Wandler 200/5A geerdet werden.
Position: Schaltschrankzuleitung je Phase ein Wandler
Die Meßleitung 2,5qmm geht in einen Verbrauchszähler gleich neben den Wandlern.
Habe schon öfters gesehen das manchmal eine Seite der Wandler Meßleitungen geerdet sind und manchmal nicht.
Wann muss man das machen und wann eben nicht?
Gruss Moroso

Hallo,
grundsätzlich sollte man in diesem Fall Wandler-Meß-Trenn
klemmen benutzen.
Ein Wandler im offenen Betrieb lebt nicht lang.:ROFLMAO:
Das "ERDEN" eines Pols des Meßwandlers, macht in der Spannungsebene über 400V durchaus einen Sinn. In HS-Kreisen sollte es Brauch sein.
Gruß Frank
 
Trennklemmen

Hallo,
grundsätzlich sollte man in diesem Fall Wandler-Meß-Trenn
klemmen benutzen.
Ein Wandler im offenen Betrieb lebt nicht lang.:ROFLMAO:
Das "ERDEN" eines Pols des Meßwandlers, macht in der Spannungsebene über 400V durchaus einen Sinn. In HS-Kreisen sollte es Brauch sein.
Gruß Frank


...Hallo Frank,
und was bringen dann die Trennklemmen, wenn der Wandler hin ist?
Gruss Moroso
 
Der Wandler geht "hin" wenn er auf der Sekundärseite offen ist und auf der Primärseite genug Strom fliesst.
Da gibt es zB. von Phönix Trennklemmen die den Wandler beim entfernen der Messdrähte gleich kurzschliessen damit Wandler überlebt.

peter(R)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Peter,
grundsätzlich ja, jedoch können die Berührungsspannungen bei offen betriebenen Wandlern, für Menschen sehr gefährlich werden. Trenn-Klemmen sollte man 1.zu Meßzwecken und 2.zum Kurzschließen des Wandlers benutzen. Ein ohne Meßkreis über längere Zeit betriebener Wandler, macht einen netten blauen Rauch*ROFL*.
Im Zweifelsfalle, weist der Hersteller der W. ausführlich darauf hin---hoffentlich.
Ich habe es mal so gelesen (macht wohl auch Sinn)

Zitat:
Die Erdung des Sekundärkreises von Stromwandlern ist noch allgemein verbreitet. Allerdings kann auf diese Erdung verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, das der Stromwandler keine ganzflächig berührbaren Metallteile aufweist. Dieser Sachverhalt ist aber bei den meisten Niederspannungsstromwandlern auf Grund ihrer konstruktiven Bauweise gegeben.


peter(R)
 
Zurück
Oben