Es dreht sich um eine Anlage in Kanada 575 V 60 Hz. Diese soll in ein anderes Land mit deutlich niedrigerer Spannung und 50 Hz versetzt werden. Dies weden wir über einen Transformator realisieren.
Was du nicht sagst, ist ob der Trafo den Spannungsunterschied vollständig kompensieren soll.
Für einige Betriebsmittel tritt im Ersatzschaltbild eine parallel Induktivität auf- Asynchronmotoren, Trafos und Schütze, Magnetventile sofern mit AC betrieben.
Alle diese Betriebsmittel haben Eisenkerne, die zur Induktivität maßgeblich beitragen. Verringerst du bei gleicher Spannung die Frequenz (von 60 auf 50Hz), so stellt sich ein höherer Strom (+16,6%) ein. Sollte dieser Strom zur Sättigung des Eisens führen, so sinkt die Induktivität auf einen Bruchteil und es fließt ein stark erhöhter Strom.
Nun wurde mir gesagt -was ich NICHT glaube - die Ringgebläse (zum erzeugen eines Vakuums) würden ob der niedrigeren Frequenz den Überhitzungstod sterben.
Durchaus möglich. Ebenso möglich, daß es auch andere der oben genannten Geräte trifft.
Was anderes mache ich doch auch nicht, wenn ich einen Motor über einen FU mit zB. 40 oder 30 Hz betreibe.
Doch, der Umrichter reduziert die Spannung.
Wird die Frequenz zu niedrig, das ist klar, ist die Eigenbelüftung nicht mehr ausreichend.
Du willst ja auch bestimmte Drehzahlen erreichen, oder soll die ganze Anlage einfach langsamer laufen?
Lösungsmöglichkeiten, je nachdem, was es kosten darf, an Material und Zeit:
1. Die teurste: Du speist die gesamte Anlage über einen großen FU und Trafo mit 60Hz/575V.
2. Die preiswerteste: Du speist die Anlage mit 500V ein (das ist fast 575 /60*50=480). Wenn ihr so ein Netz habt, braucht es keinen Trafo. Du überzeugst dich, ob noch alles funktioniert (z.B Schütze sicher anziehen).
3. Du benutzt einen Trafo, um mehr als 500V einzuspeisen. Dann schaust du die Stromaufnahme (Oszilloskop) aller induktiven Betriebsmittel an (wenigstens je ein Muster von baugleichen). Sofern nirgendwo Sättigungsspitzen auftreten, wäre alles in Ordnung.
Wenn dann einige Motore nicht die für die Produktion geforderten Drehzahlen bringen, bekämen die halt einzelne kleine oder einen gemeinsamen FU.
4. Du teilst die Einspeisung auf und findest verschiedene Lösungen für verschiedene Betriebsmittel. Falls du z.B. Elektroheizungen hast, haben die vielleicht hohe Leistungen, aber Reserven in der Einschaltdauer. Es wäre unwirtschaftlich, sie über den zentralen FU zu betreiben.