Kabel Verlegen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du musst die sache mal so nehmen du hast ja sowieso dunkelblau als Steuerleitung und Schwarz als Motorzuleitung also ist quasi schon eine trennung vorhanden!

In meiner Zwischenprüfung war das auch in Ordnung! ;)


Hoffe ich konnte dir Helfen!

Sprich im Kabelkanal sind unterschiedliche Spannungsebenen in Ordnung!
Aber nicht in Ordnung wäre wenn du zwei verschiedene Spannungsebenen in eine Abzweigdose machen würdest!

Gruß Kev :)
 
Sprich im Kabelkanal sind unterschiedliche Spannungsebenen in Ordnung!


Hallo,

schon mal tagelang einen sporadischen Fehler gesucht, weil Busleitungen und Umrichter-Leistungsleitungen optisch ansprechend im gleichen Kanal liegen?

Warum gibt es Trennsteg für Kabelrinnen?

Warum bestehen Anlagen-Lieferanten mittlerweile auf 3 getrennen Leitungswegen (Leistung / Steuerung / Bus)?


MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aber er sprach von Steuerspannung 24V und Arbeitsstromkreis 400V und die können in einen Kabelkanal gelegt werden, von Bus oder ähnlichen war nicht die Rede ....


Sorry oder hab ich da etwas nicht verstanden dann tut mir meine Antwort leid .....


MfG kev
 
Es gibt ja auch spezielle Leitungen (Motorleitungen mit 24V Bremse usw.) in denen es sogar gestattet ist in einem "Kabel" unterschiedliche Spannungen (also 400VAC und z.B. 24VDC) zu führen. Da ist es einem gar nicht möglich das in verschiedene Kabelkanäle zu legen.

Morjen...

Nur vergisst Du das diese Steuerleitungen in besagtem Kabel zusätzlich
Abgeschirmt sind...z.B. (4x1,5+(2x1)) resp. (4x1,5+2x(2x1,5)).

Und die Schirmen die Steuerleitungen ja nicht aus Jux und Dollerei ab oder
weils so hübsch aussieht *ROFL*


Ich würde die Versorgungs- und Steuerleitungen im Schrank getrennt
verlegen in Hinblick auf evtl. EMV geschichten.

Gruß
Abbu
 
Zurück