Hallo,

Ich möchte mir zu Hause ein Drehstromaggregat hinbauen.

Ich suche dafür schon seit lagen ein Schütz/oder ein starkes Relais mit 3-Wechselkontake(ca: 40A). Damit ich wenn kein Strom mehr aus dem Netz kommt, das ganze Haus auf die Notversorgung schalten kann.

Ich möchte es nicht mit zwei Schütz lösen, das soll wie beschrieben funktionieren.

Kennt Ihr irgend so ein Schütz????????

mfg
Matthias
 
Soll das eine vollautomatische Netzersatzanlage sein?
Also der Generator bei Stromausfall automatisch anlaufen, bzw. umschalten?

Falls Nein:
Dann würde ich einfach einen handelsüblichen Netz-0-Notstromschalter nehmen,
hat Möller und Sälzer def. im Programm, von den anderen weiß ichs nicht so 100%ig.

Falls Ja:
Da da sowieso dann ein nicht zu unterschätzender Aufwand dranhängt, wirds an 2 Schützen für ~ 100-200€ nicht scheitern ...

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

mit 3 Hauptkontakten pro Schütz kommst du nicht aus.
Dein VNB will sicherlich eine ALLPOLIGE Umschaltung --> also 4 Hauptkontakte pro Schütz.

Wenn ich´s morgen nicht vergesse, suche ich dir die Siemens-Type raus (wir verbauen morgen 2 von den Teilen, die in etwa dein Kaliber haben dürften).


MfG
 
Ja es soll vollautomatisch sein!

Ich möchte nicht zwei Schütz, es soll mit einem funktionieren, es gibt Gründe dafür.

mfg
Matthias
 
Hallo,

gesucht wird also ein Schaltgerät mit 4 Wechselkontakten, welche 40A schalten können.


PUHHHHH, das könnte schwierig werden :ROFLMAO:


Sind die "Gründe" denn wirklich schwerwiegend?



MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leitungsumschaltungen oder Netzumschaltungen werden immer über 2 separierte gegenseitig zu verriegelnde Schalteinrichtungen umgeschaltet - aus gutem Grund ;)
 
Hallo,

ich denke es ist unabdigbar die einschlägigen Richtlinien zu beachten.
z.B TAB, Eigeerzeugungsanlagen am Niederspannungsbetz.... Sichworte Inselbetrieb, Netzersatzanlagen....

Im besten Fall bei einer falschen auslegung oder Fehlfunktion löst sich dein Synchrongenerator bei Netzrückkehr in 1sec in Rauch auf, im schlimmsten fall kommt ein dritter zu schaden weil dein Generator ins Netz zurück speist.

Gruß
 