Hallo,
ich habe eine Frage zur Querschnittsdimensionierung einer Leitung, welche über NH Sicherungen der Betriebsklasse gL abgesichert ist.
Reicht es aus, den Leitungsquerschnitt so zu dimensionieren, dass die Strombelastbarkeit der Leitung (I_z) größer als Nennstrom der NH-Sicherung (Betriebsklasse gL) ist.
(Keine Häufung; Verlegung auf dem (Fuß-)Boden; Umgebungstemp. = 30°C; Leitungslänge < 7m)
Wie ich gelesen habe, lassen Schmelzsicherungen eine dauerhafte Überlast von 1,3*I_n (I_n = Sicherungsnennstrom) zu und müssen bei 1,6*I_n auch erst innerhalb von 2 Stunden auslösen.
Daher die Frage, wie nun genau die Leitung zu Dimensionieren ist.
Vielen Dank schon vorab.
Gruß
Bernd