Not-Aus 2-Kanalig

Hallo,

eine kurze Antwort dafür fällt mir nicht ein.
Es macht schon einen Unterschied ob es sich um eine Brennersteuerung, Pressensteuerung, Ex-Anlage, Aufzug, Kran oder Rolltor handelt.
Es gibt von Siemens für Kunden ein kostenloses (sonst Schutzgeb. 10 EURO) Applikationshandbuch mit der Bestellnummer E 20001-A110-M103.
Es wird dort sehr ausführlich auf die Normen und Vorschriften eingegangen.
Da sind u.A. auch Schaltungsbeispiele für das 3TK28 drin.

Gruß Wilfried
 
Pilz hat auch eine Grafik für die Gefahrenanalyse (Katalog oder Homepage).
Wenn man die abarbeitet, hat man zum Schluß eine Aussage zur Gefahrenklasse und zu den nötigen Schaltungen.
 
Hallo,
also in Kurzform hängt es von dem geforderten Schutz ab. Dieser wird einem Vorgeben oder an Hand einer Risokoanalyse bestimmt. Davon hängt ab, wie die Schutzeinrichtungen auszuführen sind.

Heute ist es jedoch häufig so, dass wenn ein einkanaliger Notaus ausreicht, die Firmenvorschriften die Ausführung zweikanalig fordern.
 