Hallo,

ich will 2 NH Lasttrenner (NH2 400A & NH00 35A) auf einer Sammelschiene montieren. Ist es möglich dass ich beim 400A NH auch einspeise oder brauch ich dafür extra ein Einspeisemodul? Hab leider extreme Platzprobleme. Danke, lg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry, versuchs nochmal.

Die Anforderung ist einen Lastschalter(630A) mit 2 NH Lastrtrennern (400A, 35A) zu verbinden. Grundsätzlich würde ich dabei ja wie folgt vorgehen:

Ich setzte alle drei Bauteile auf eine Sammelschiene und Speise geschalten über den Lastschalter auf die Sammelschienen ein. von diesen greife ich dann über die NH's meine Potentiale ab.


Das Problem:

Ich habe im Verteiler nicht den Platz alle 3 Bauteile nebeneinander hinzusetzen und kann diese demzufolge nicht verschienen.


Das 2.Problem:

Natürlich könnte man fragen warum ich nicht einfach mit Einzeladern verbinde, leider aber ist der maximal Anschlussquerschnitt der Bauteile nicht ausreichend um mit einer Leitung zu verbinden stattdessen verbinde ich mit 2 Leitungen dementsprechend kleineren Querschnitts. Zur einfacheren Erklärung am Beispiel L1:

ich verbinde die Klemme L1 vom Schalter mit der Klemme L1 vom ersten NH Trenner. Dies geschieht über 2*150mm² jetzt müsste ich entweder vom ersten NH Trenner weiter auf den zweiten NH Trenner mit 2*150mm² verbinden oder aber neuerlich vom Schalter weg. Wie man es auch dreht ich habe zumindest mehr als 2*150mm² auf mindestens 3 Anschlüsse zu klemmen. Das geht aber nicht!


Nun zu meiner eigentlichen Frage:

Kennt jemand evtl. schon eine Lösung auf mein Problem. Bzw. weiß jemand ob folgendes möglich ist:

BEide NH's zu verschienen und einen der beiden AUCH als Einspeisepunkt zu nutzen?


Danke! lg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo. Wenn du für zwei Trenner Platz hast, würde ich den mit 35A nicht auf der Sammelschiene montieren, sondern so im Schank. Die Verbindung von der Sammelschiene zum Trenner würde ich dann mit kurzschlussfester Leitung (NSGAFÖU) realisieren. Vorteil: Geringer Platzbedarf beim Abgriff, kleinerer Leitungsquerschnitt zum Trenner hin.
 