komme gerade mal wieder von einer Inbetriebnahme und mich wurmt folgendes...
Wir haben 30KW Fördergebläse und 30KW Sichtermühlen im Einsatz. Diese werden mit NH00 Vorgesichert und über Stern/Dreieck angeworfen.
Das Gebläse benötigt zum Hochlauf ca. 15-25 Sekunden und die Mühle 10-15 Sekunden.
Wir haben derzeit gL NH00 mit 80A für das Gebläse unf 63A für die Mühle.
Bis die Kisten ca. 10 Betriebsstunden auf dem Buckel haben haue ich mir verdammt oft beim Anlauf diese Sicherungstypen durch. Wenn die Kisten eingelaufen sind (ich denke zu viel Fett in den Lagern) gibt es mit den Sicherungen 80 & 63 gl eigentlich keine Probleme. Wenn die Dinger einmal laufen, ziehen Sie weit unter dem Nennstrom, also Gebläse 44A statt 54 und die Mühle sogar nur ca. 25 von 54A. Ich habe auch über Luftklappen das Gebläse gedrosselt! Das Problemchen bezieht sich nur auf den Anlauf!
Jetzt zur Frage:
1. es gibt doch unterschiedliche Charakteristika für Sicherungen, ich weiß das aR bei NH für Halbleiterschutz und gL für Leitungsschutz sind. Aber welcher Typ ist für Trafo oder Motorstart... ähnlich K-Automaten oder TT bei Glassicherungen?
2. Wir werden uns bei der nächsten Anlage überlegen keine NH Sicherungen zu benutzen sondern einstellbare Leistungsschalter, eventuell sogar mit 4-20mA Stromausgang. Würde ich mir den Wandler sparen... dazu ggf. einen 3 Phasigen Sanftanlauf, die 2Phas. drosseln zwar das Drehmoment aber kaum die Stromaufnahme...
Ich bedanke mit für jeden Tipp, Anregung, Meinung, Fachwissen zu 1. und 2.
komme gerade mal wieder von einer Inbetriebnahme und mich wurmt folgendes...
Wir haben 30KW Fördergebläse und 30KW Sichtermühlen im Einsatz. Diese werden mit NH00 Vorgesichert und über Stern/Dreieck angeworfen.
Das Gebläse benötigt zum Hochlauf ca. 15-25 Sekunden und die Mühle 10-15 Sekunden.
Wir haben derzeit gL NH00 mit 80A für das Gebläse unf 63A für die Mühle.
Bis die Kisten ca. 10 Betriebsstunden auf dem Buckel haben haue ich mir verdammt oft beim Anlauf diese Sicherungstypen durch. Wenn die Kisten eingelaufen sind (ich denke zu viel Fett in den Lagern) gibt es mit den Sicherungen 80 & 63 gl eigentlich keine Probleme. Wenn die Dinger einmal laufen, ziehen Sie weit unter dem Nennstrom, also Gebläse 44A statt 54 und die Mühle sogar nur ca. 25 von 54A. Ich habe auch über Luftklappen das Gebläse gedrosselt! Das Problemchen bezieht sich nur auf den Anlauf!
Jetzt zur Frage:
1. es gibt doch unterschiedliche Charakteristika für Sicherungen, ich weiß das aR bei NH für Halbleiterschutz und gL für Leitungsschutz sind. Aber welcher Typ ist für Trafo oder Motorstart... ähnlich K-Automaten oder TT bei Glassicherungen?
2. Wir werden uns bei der nächsten Anlage überlegen keine NH Sicherungen zu benutzen sondern einstellbare Leistungsschalter, eventuell sogar mit 4-20mA Stromausgang. Würde ich mir den Wandler sparen... dazu ggf. einen 3 Phasigen Sanftanlauf, die 2Phas. drosseln zwar das Drehmoment aber kaum die Stromaufnahme...
Ich bedanke mit für jeden Tipp, Anregung, Meinung, Fachwissen zu 1. und 2.