Hallo,

folgendes Problem hat sich bei einer älteren Anlage ergeben:

Es sind 5 Not-Aus-Schalter, 1 Schlüsselschalter und 1 Drucktaster (öffner) in Reihe geschaltet und mit der 24V-DC-Versorgung des Moduls verbunden. Über einen Drucktaster (schließer) kann das Modul gestartet werden.

Wenn ich nun den Drucktaster (im Not-Aus-Kreis) kurz betätige wird das Not-Aus-Relais kurz ausgeschaltet und startet danach direkt wieder. Gleiches gilt auch für den Schlüsselschalter.

Not-Aus-Relais: Siemens 3TK2824-1BB40
 
kenne zwar das relais und seine funktionsweise nicht, aber mir kommt es schon komisch vor, dass überhaupt ein taster in einer not-aus-kette ist?!?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hat den Not-Aus Relais vielleicht auto-reset ?

Dazu muss gesagt werden: Ein Not-Aus Taster muss automatisch rastender Kontakten haben. Es soll unmöglich sein der Taster rückzusetzen ohne z.B. ziehen oder drehen von den Taster-Kopf.
 
Danke für die schnelle Antwort,

über das Not-Aus-Relais wird mehr oder weniger die Anlage ein- und ausgeschaltet. An dem Bedienpult ist ein Not-Aus-Schalter, ein Schlüsselschalter, ein Taster (Öffner) und ein Taster (Schließer). Macht zwar nicht wirklich Sinn, ist aber so verschaltet. Der Schlüssel vom Schlüsselschalter ist zum Öffnen der Sicherheitstüren notwendig.
 
Hallo Jesper,

die Funktion Auto-Reset ist hier abgeschaltet. Wenn ich den Kreis länger unterbreche (3-5s Taster drücken) bleibt das Relais abgeschaltet bis ich den Starttaster wieder drücke.
 
Das ist so oder so nicht zulässig.
Wenn du den Not-Aus drückst und gleich wieder ziehst würde dein Anlage auch wieder weiterlaufen. Es muss gewähleistet sein das deine Anlage nach einem NOT-AUS erst duch ein RESET des NOT-AUS Tasters ( Ziehen ) und einen erneuten Startbefehl losläuft.
 
Hallo Jesper,

Relais ist leider schon getauscht.

Hallo BTDA,

die "Fehl"-Funktion ist mir durch Zufall bei einer Programm-Änderung in der SPS aufgefallen und suche deshalb nach einer Lösung, da ich im ersten Schritt Starttaster und Not-Aus-Relais getauscht habe.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das kann nicht sein. Es soll für den Not-Aus Relais kein Unterschied sein, ob die Kontakten kurz oder lange Zeit unterbrocken sind.

Kannst Du das nachvollziehen, indem das Du alle Verbindungen von den Not-Aus Relais entfernt, und nur mit Brücken direkt auf die Klemmen arbeiten ?
 
Hallo Jesper,

werd' ich jetzt als nächstes noch machen und auch die Leitungen mal durchmessen.

Vielen Dank für alle Rückmeldungen
 
Geht die LED diekt aus wenn du den NOT-AUS drückst ?
Klemme mal die Leitung die vom NOT-AUS auf A1 oder A+ geht ab.
Wenn du die nur kurz an die Klemme A1 ( oder A+ ) ranhälst dauert es dann auch so lange bis das Relais abfällt ?

Nimm den Ein-Taster und setze ihn als Starttaster am Not-Aus Relais.
Also nur wenn die Not-Aus Kette steht und der Starttaster betätigt wird zieht das Relais an. Den Stop Taster und den Schlüsselschalter hängst du in Reihe mit dem Not-Aus. ( ist aber doppelt gemoppelt du kannst den Stop Taster auch weg lassen. Ausschalten erfolgt dann über den Schlüsselschalter oder den Not-Aus )
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In welcher Reihenfolge hängen denn die taster ?
Wieviel Kabellänge gibt es insgesamt?

Wenn die leitungen zu lang sind wird die Kapazität zu hoch, dies verhindert einen direkten Spannungsabfall, so das auch beim drücken des Not-Aus dieser nur verzögert aus geht.
Einen änhlichen Fall hatte ich mal in einer Anlage wo die Jungs alles mit IY(ST)Y verkabelt haben, und mehr als 200m für den Not-Aus.
Je nachdem wie das 3TK intern verschaltet ist könnte dieser Zustand auftreten.
Versuche dieses mal zu simulieren , wenn du direkt am 3TK die Not-Aus Leitung kurz (z.B. morgen mal einen Öffner einschleifen) unterbrichst.
Je nachdem wie die Beschaltung aussieht könnte mal ein Hilfsschütz parallel zum 3TH klemmen (Falls der Not-Aus auf A1 geht). Dies führt dann dazu , das die Spannung schneller abgebaut wird.
 