Draht kurzschlussfest orange

crazyvolle

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Brauche für einen Schaltschrank einen kurzschlussfesten orangen
Draht. Weiß jemand wo ich so etwas bestellen kann? Finde überhaupt nichts.
Es soll eine Servicesteckdose vor dem Hauptschalter mit diesem Draht angefahren werden.

:confused:
 
Es hört sich jetzt aber nicht so an als ob du für die Steckdose noch eine Sicherung vorsehen möchtest!?
 
Na dann ist ja gut, hat sich echt nicht so angehört.^^
Aber ich kenne diese Leitungen auch nur in schwarz.
 
Nimm doch die kurzschlussfeste Leitung in der Farbe schwarz und verlege sie im Schutzschlauch mit der Farbe orange.
 
Mal was andres: Warum orange? orange werden meines Wissens nur Potentiale von externen Quellen gekennzeichnet (z.B. Schnitstellenkontakte). Die Betriebsmittel im Schrank vor den Hauptschalter müssen in den üblichen Farben gehalten werden, aber mit den Hinweis"Auch bei ausgeschalteten Hauptschalter unter Spannung" gekennzeichnet werden.
Lieg ich da falsch?
Gruß
Sailor
 
@sailor
Diesbezüglich sei dir die Forensuche ans Herz gelegt, und die 60204-1 als Lektüre ...
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Orange, wenn von einer externen EV

Sorry, MSB. Bin jetzt aber hartnäckig:

14.2.4 Identifizierung anderer Leiter
Die Identifizierung anderer Leiter muß durch Farbe (entweder durchgängig oder mit einem oder mehreren
Streifen), Ziffern, Alphanumerik oder aus einer Kombination von Farbe, Ziffern oder Alphanumerik erfolgen. Ziffern
müssen arabisch, Buchstaben lateinisch sein (entweder Groß- oder Kleinbuchstaben).
Es wird empfohlen, daß isolierte Leiter farblich wie folgt gekennzeichnet sind:
- SCHWARZ: Hauptstromkreise für Wechsel- und Gleichstrom;
- ROT: Steuerstromkreise für Wechselstrom;
- BLAU: Steuerstromkreise für Gleichstrom;
- ORANGE: Verriegelungsstromkreise, die von einer externen Energieversorgung gespeist werden.
Ausnahmen zum vorher Genannten sind erlaubt, wo
- Einzelgeräte, mit vollständiger Innenverdrahtung gekauft werden;
- Isolierungen verwendet werden, die in den erforderlichen Farben nicht erhältlich sind, oder
- Mehrleiterkabel und -leitungen verwendet werden, außer bei der Zweifarbenkombination GRÜN-GELB.

Und mit den Ausnahmen dürfte ja auch die Frage des Themenstarters beantwortet sein. Gibts nicht! Also Schwarz.

Und jetzt dürft ihr mich rädern und vierteilen :)
Gruß
Sailor


 
Zuletzt bearbeitet:
Die von dir zitierte Norm EN60204-1 1998-11 ist seit 2009-06-01 nicht mehr gültig.
Die neue Norm ist EN60204-1 2007-06 ...

Hier die "gleiche" Stelle aus der aktuellen Norm:
13.2.4 Identifizierung durch Farbe (Auschnitt) schrieb:
Wo für die Identifizierung von Leitern eine Farbcodierung benutzt wird, wird empfohlen, dass sie farblich wiefolgt kodiert sind:
- SCHWARZ: Hauptstromkreise für Wechsel- und Gleichstrom;
- ROT: Steuerstromkreise für Wechselstrom;
- BLAU: Steuerstromkreise für Gleichstrom;
- ORANGE: Ausgenommene Stromkreise nach 5.3.5.

In der Kurzfassung ist "vorm Hauptschalter" ein ausgenommener Stromkreis.

Mfg
Manuel
 
das mit diesen ständig änderden Normen für die Farben macht mich
ganz fertig, ich will wieder Grau für den Neutralleiter und Rot für den
Schutzleiter.
 
Also gut, das mit den orangen Draht kauf ich Euch jetzt ab. Aber ich hab da einen riesigen Lastwagen voll mit Mist, und den kipp ich hiermit virtuell auf die Typen ab, die diese Normungen machen! :sb1::sb9:

Und die Welt lacht mal wieder über D.
 
Also gut, das mit den orangen Draht kauf ich Euch jetzt ab. Aber ich hab da einen riesigen Lastwagen voll mit Mist, und den kipp ich hiermit virtuell auf die Typen ab, die diese Normungen machen! :sb1::sb9:

Und die Welt lacht mal wieder über D.

das ist ja das schöne, nicht nur D, sondern
mittlerweile über ganz Europa.
 
Die von dir zitierte Norm EN60204-1 1998-11 ist seit 2009-06-01 nicht mehr gültig.
Die neue Norm ist EN60204-1 2007-06 ...

Hier die "gleiche" Stelle aus der aktuellen Norm:


In der Kurzfassung ist "vorm Hauptschalter" ein ausgenommener Stromkreis.

Frage: Muß die Zuleitung einer Anlage über Klemmen angeschlossen werden.
Oder kann die Zuleitung direkt am Hauptschalter angeklemmt werden ?

Gruß Markus
 
Frage: Muß die Zuleitung einer Anlage über Klemmen angeschlossen werden.
Oder kann die Zuleitung direkt am Hauptschalter angeklemmt werden ?

Gruß Markus

Hi Markus!

Hab jetzt keine VDE oder ähnliches zur Hand.
Aber gesehen habe ich das schon öfters, dass die Zuleitung direkt auf den Hauptschalter geht!
Wüsste jetzt auch gerade keinen plausiblen Grund, der dagegen sprechen würde...
(Klar, aber halt auch nur in dem fall, wo der Hauptschalter auf der Montageplatte sitzt und nicht in der Türe eingebaut ist. :ROFLMAO: )

Gruß
Timo
 
Zurück