2 Steuertrafos

udo_39

Level-1
Beiträge
47
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
mein Schrank wird über einen Steuertrafo 400/230 V (der in einem anderen Schrank montiert ist) versorgt, damit werden Stellantriebe betrieben.

ebenfalls wird mein Schrank über einen externen Trafo mit 24V versorgt,
damit werden Rückmeldungen an die SPS realisiert.

nun zur Frage
kann , darf oder muss ich beide Trafos sekundärseitig erden wenn ich keine Isolationsüberwachung einbauen möchte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke für die schnelle Antwort ,


das war auch mein Gedanke aber ein Kollege meinte ich darf 230V sekundär nicht mit 24V sekundär mischen
wollte darum noch mal eine andere Meinung hören.
 
du mischt Sie ja nicht, du ziehst Sie ja nur auf ein gleiches Potential.

Frag doch mal deinen Kollegen, was passiert wenn einer von den Stell-
antrieben ein Körperschluß hat, ob er den dann mal eben Festhalten
könnte. Wenn er das Ding dann in den Händen hält und er so vor sich
hinzittert, wird er es verstehen.

Diese Erdung ist dazu da, damit der Strommkreis vom evtl. defekten
Gerät (Körperschluß) geschlossen wird und somit eine Sicherheits-
maßnahme wirken kann, die da wären Überstromschutzorgan (Sicherung)
oder FI (Fehlerstromschutzschalter).
 