Hallo Leute.

Wie sieht ihr dass?

Müssen Türen oder auch Bodenbleche mit dem Schutzleiter verbunden werden, wenn keine elektrischen Einbauten darin montiert sind?

Also ich meine nicht mechanisch über Schrauben/Schaniere sondern, mit grün-gelben Draht verbunden auf die PE-Schiene.

Wenn wir mal die EMV-Gründe vernachlässigen.
 
Hallo,

wenn sich in dem Schrank elektr. Komponenten befinden auf jeden Fall! Kannst du gewährleisten, dass sich kein Draht auf der Montageplatte löst und somit gegen die Tür schlägt?
Sämtliche elektr. leitfähige Bauteile sind mit dem Schutzleiter zu verbinden...

Gruß
Timo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wenn sich in dem Schrank elektr. Komponenten befinden auf jeden Fall! Kannst du gewährleisten, dass sich kein Draht auf der Montageplatte löst und somit gegen die Tür schlägt?
Sämtliche elektr. leitfähige Bauteile sind mit dem Schutzleiter zu verbinden...

Gruß
Timo

die Frage war ja

Müssen Türen oder auch Bodenbleche mit dem Schutzleiter verbunden werden, wenn keine elektrischen Einbauten darin montiert sind?

Aber er könnte dann auch Fragen:

Muss ich meine Wäschespinne erden, wenn ich im Freien bin :rolleyes:
 
Ich verstehe die Frage so, wenn keine elektr. Einbauten in der Tür eingebaut sind, im Schaltschrank jedoch trotzdem elektr. Komponenten verbaut sind.
Daher macht meine Antwort für mich schon Sinn :)
 
Ich verstehe die Frage so, wenn keine elektr. Einbauten in der Tür eingebaut sind, im Schaltschrank jedoch trotzdem elektr. Komponenten verbaut sind.
Daher macht meine Antwort für mich schon Sinn :)

dann auf jeden Fall *ACK*

Hab die Frage so verstanden, daß er in den Schrank vielleicht ne Wartungseinheit oder ähnliches (ohne Elektrik) einbauen will.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute und Danke.

Habe vermutlich nicht genau genug geschrieben.

Also es geht um einen ganz normalen Schaltschrank auf der Montageplatte
sind natürlich elektrische Bauteile vorhanden.

Nur in der Tür ist nichts Elektrisches eingebaut, daher die Frage ob der Tür dann mit PE verbunden werden muss.

Nach meinem Gefühl und wie ich es gelernt habe sage ich ja.
Aber in welcher VDE steht das.

Was ist dann mit dem Standsockel (es laufen keine Leitungen darin)
Muss der dann auch mit PE geerdet werden.
 
Also den Sockel hab ich noch nie Geerdet *duck und wegrenn*
Was Tür betrifft schon.

Was mit Bodenblechen ist weiß ich nicht.
 
Bodenbleche von Rittal müssen nicht geeredet werden da die Schraube das macht.

Hier aus dem handbuch:
Bodenblech, mehrteilig
für DK-TS, FR(i)
Zum optionalen Verschluss des Bodenbereiches.
Die Bodenbleche lassen sich beliebig kombinieren.
Bodenbleche inkl. kontaktierenden Befestigungsklammern,
eine zusätzliche Schutzleitermontage
ist nicht notwendig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
EN60204-1 (VDE0113-1) 8.2.3 schrieb:
Wo elektrische Ausrüstungen an Deckeln, Türen oder Abdeckplatten angebracht sind, muss die Durchgängigkeit
des Schutzleitersystems sichergestellt sein, und die Verwendung eines Schutzleiters wird empfohlen
(siehe 8.2.2). Andernfalls müssen Befestigungen, Scharniere oder Gleitkontakte benutzt werden, die für
einen niedrigen Widerstand ausgelegt sind (siehe 18.2.2, Prüfung 1).

Im Umkehrschluss ergibt sich also, wenn keine Elektrische Ausrüstung an Deckeln, Türen oder Abdeckplatten angebracht ist,
so ist hier auch kein Schutzleiter erforderlich.

TimoVoss schrieb:
wenn sich in dem Schrank elektr. Komponenten befinden auf jeden Fall! Kannst du gewährleisten, dass sich kein Draht auf der Montageplatte löst und somit gegen die Tür schlägt?
Sämtliche elektr. leitfähige Bauteile sind mit dem Schutzleiter zu verbinden...
Bei einem Schaltschrank mit ner 16A Zuleitung ließe ich mir das ja noch einreden,
aber was machst du nun bei einem Verteiler mit z.B. 630A Einspeisung?
Die Tür mit nem 400² Erden, weil sich ein Draht auf der Montageplatte lösen könnte?

Mfg
Manuel
 