Kabelbeschriftung im Schaltschrank

MUSS man die Kabel beschriften

  • Ja

    Stimmen: 11 68,8%
  • Nein

    Stimmen: 5 31,3%

  • Umfrageteilnehmer
    16

fritz7110

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich suche gerade nach Bestimmungen ob die Kabel im Schaltschrank beschriftet werden müssen.
In der DIN EN 61346-2 hab ich nur gefunden das in der Elektroschaltplan die Kabel beschriftet werden jedoch stand da nichts ob mal auch die Kabel im Schaltschrank beschriften muss.

Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
 
Also ich habe ja nur sehr selten Kabel im Schaltschrank ...
Höchstens bei unseren Kläranlagen-Projekten, wo man mal mit Erd-Verkabelung zu tun hat.

Also was meinst du jetzt eigentlich?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na in meinen Schränken kommen unten immer Kable (Mehradrige Leitungen) von den Motoren und Schaltern rein.

Die gehen dann auf nummerierte Klemmen.

Die Frage ist nun muss man das Kabel und auch die Einzeladern nun beschriften?
 
Hierzu heißt es in der EN60204-1 nur recht lapidar:
EN60204-1 16.5 schrieb:
16.5 Referenzkennzeichen (Betriebsmittelkennzeichen)Alle Gehäuse, Zubehörteile, Steuergeräte und Komponenten müssen deutlich mit demselben Referenzkennzeichen
(Betriebsmittelkennzeichen), wie in der technischen Dokumentation dargestellt, identifizierbar sein.
Daraus ergibt sich für mich, das alles was ein Referenzkennzeichen in der Doku hat,
auch in der Realität so bezeichnet werden muss ... was nicht zuletzt im Fall von Kabeln/Leitungen ja auch absolut Sinn macht.


Zur Einzeladerkennzeichnung heißt es:
EN60204-1 schrieb:
13.2 Identifizierung von Leitern
13.2.1 Allgemeine Anforderungen
Jeder Leiter muss an jedem Anschluss in Übereinstimmung mit der Technischen Dokumentation (siehe
Abschnitt 17) identifizierbar sein.
Es wird empfohlen (z. B. um die Wartung zu erleichtern), dass Leiter durch Ziffern, Alphanumerik, Farbe
(entweder durchgängig oder mit einem oder mehreren Streifen) oder einer Kombination von Farbe und Ziffern
oder Alphanumerik identifizierbar sind. Wenn Ziffern benutzt werden, müssen diese arabisch, Buchstaben
lateinisch sein (entweder Groß- oder Kleinbuchstaben).
Die Kennzeichnung kannst du dir Normativ gesehen aussuchen ob du das machst oder nicht,
so interpretiert genügt es also wenn von W1 der Draht 1 da angeschlossen ist, wo er laut Doku sein sollte.

Mfg
Manuel

P.S.
Kabel = Erdkabel
Leitung = Ölflex, NYM und Co.
Leiter = Draht
 
Zurück