Reparaturschalter mit sichtbarer Trennung

Benjamin

Level-2
Beiträge
239
Reaktionspunkte
35
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ein kanadischer Kunde möchte Reparaturschalter vor jedem Antrieb/Heizung haben, wo man sehen kann, dass die Leitung unterbrochen ist. Wirklich die Verbindung und nicht nur das ein Schalter auf -0- steht.

Mir fallen da nur Sicherungstrennschalter in einem transparenten Gehäuse ein.

Gibt es da etwas anderes?
Habt ihr das schon mal machen müssen?
Wichtig ist, dass natürlich alles CSA zertifiziert sein muss.

Gruß

Benjamin
 
Im Notfall nimm einfach einen fetten Hartig, den abziehen kann!
Sichtbarer geht es nicht.

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oder einen Sicherungslasttrennschalter - dann kann er das Sicherungselement gleich mitnehmen...

Ist aber eher was aus der Installationstechnik, schau mal bei Hager, Striebel&John, ABB, Moeller/EATON und wie sie alle heissen.
 
@IBFS:
Einen Stecker verwenden? Wo macht man den so was?

@dtsclipper:
"Irgendwas" in der Installationstechnik suche ich aber nicht. Google kann ich selber füttern. Ich brauche eine Einrichtung, die sichtbar trennt und zwar mit CSA-Zulassung.
 
Steckverbinder sind sehr wohl üblich, oft sogar in Kombination mit einem abschliessbaren Trennschalter. Steckerverbinder sind zudem platzmässig einfacher einzusetzen und in CSA-Ausführung in vielen Varianten erhältlich.
 
Also Steckverbinder werden zu diesem Zweck OFT verwendet!
Und das aus guten Grund:
Der Steckverbinder sitzt orts-nah am Verbraucher. Ich brauch kein Anlagenschema, keinen Schaltplan oder Bediensanleitung um festzustellen wo welcher Antrieb abgeschaltet wird.
Es gibt sogar extra Steckverbinder mit vor- und nacheilenden Kontakten um zusätzlich Netzschütze vorweg abzuschalten.
Zusätzlich gibt es abschliessbare Abdeckungen um versehentliches Stecken zu verhindern.

So und jetzt kannst du googlen

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein paar Informationen von mir haben gefehlt. Ich denke dann wären die Einschränkungen besser zu verstehen gewesen.

Wir reden hier von Leistungen im Bereich von 50-200 kW. Die Anlage ist ein Kraftwerk. Es werden Kabel in der Art vom NYY (Erdkabel) verlegt und Stecker werden definitiv augeschlossen.

Unser Kunde hat sich geäussert und möchte das hier mit Sichtfenster haben. Der Listenpreis liegt bei ca. 2000 US $ pro Schalter!

Kennt jemand etwas vergleichbares, das man hier in D einfacher und vor allem günstiger beziehen kann?
 
Ein paar Informationen von mir haben gefehlt. Ich denke dann wären die Einschränkungen besser zu verstehen gewesen.

Wir reden hier von Leistungen im Bereich von 50-200 kW.

Wenn doch die Fragesteller immer SOFORT die kompletten Infos geben
würden, wäre manch Anwort und damit Zeitverschwendung überflüssig.

Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Siemens-ET-Trennschalter-92mm-690V-100A-4p-5TE1410.jpg

R6763233-10.jpg


Würde sowas dir weiterhelfen?
 
Zurück
Oben