Hallo Leute,

habe da gerade mal eine Gedächtnislücke...;)
Wie wird das heute gehandhabt wenn ich innerhalb einer Steuerung / Schaltschrank mehrere 24V Netzteile benötige wegen der Gesamtleistung, die einzelnen Bereiche aber nicht sauber trennen kann.
Werden die Netzteile schlicht und einfach parallel geschaltet oder nur die Masse geerdet oder, oder .....?

Danke, Gruß
Toki
 
Hallo,

Paralellschalten würde ich nicht machen. (weiß gar nicht, ob die das mitmachen)
Dann schon lieber ein größeres nehmen.

Oder eben mehrere Netzteile und ggf. die 0V verbinden


MfG
 
Hi, danke schon mal für die schnellen Antworten.
Hauptsächlich war dies eine prinzipielle Frage.
Nebensächlich geht es gerade um eine kleine Anlage mit 2 Siemens Netzteilen (Sitop + PS307 )
Denke auf jeden Fall für diese kleine Anforderung sollte eine Verbindung der 0V reichen, oder?
Gruß
Toki
 
@Proxy
das Bauteil von Murr ist mir nicht geläufig.
Aus dem Datenblatt entnehme ich das auch hier 0V verbunden wird, und +24V über den Koppler geregelt wird, ist das so korrekt?
Toki
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das wird nicht geregelt sondern entkoppelt.

Beim zusammenschalten von Netzteil kann es zu Schäden und sogar zum abfackeln der Netzteile kommen.
Daher ist das zusammenschalten nur für zugelassene Netzteile zulässig.
Durch das zusammenschalten kommt es zu Querströmen, da heisst es fliest ein Strom von einem Netzteil durch das andere. Dadurch können Schäden entstehen.
Das Murr Netzteil ist im grunde nur eine Schutzbeschaltung durch zwei Dioden.

Einfach in Deinem Fall die 0V miteinandner verbinden und nicht die +24V verbinden.
Die PS307 könnte man dann sauber für z.B. nur die CPU und ein OP verwenden, das Sitop für alle Ein/Ausgänge oder so.
 
Die Sitop Modular Netzteile lassen sich parallel betreiben. Gibts imho auch extra nen Schalter für.

Ob das PS-Netzteil das kann..
 
Genau das Bauteil von Murr verbindet 24V und 0V der beiden Netzgeräte. Hier kannst du auch sehen ob beide Netzteile strom liefern. Aber im endeffekt sind das nur zwei dioden Parallel.

Mit 0V verbinden müsste bei dir ausreichen
 
Probleme treten spätestens dann auf, wenn sich die Ausgangsspannungen zu sehr unterscheiden, dann teilt sich der Strom im besten Fall nicht gleichmäßig auf. Es mag noch funktionieren wenn beim Netzteil mit der etwas höheren Ausgangsspannung das Netzteil dann in die Strombegrenzung geht und etwas abregelt. Ist aber alles andere als schön. Wenn ich Kunde wäre würde ich sowas ablehnen.
 
Welchen Sinn (ausser ggf. Redundanz) soll den das Parallelschalten von NT haben?
Üblicherweise musst du die Sensor- und Lastkreise doch sowieso aufteilen und entsprechend absichern.

Gruß
Dieter
 
Nicht das es ein Missverständnis gibt.
Ich möchte nicht generell aus 2x5A 1x10A machen.
Es geht rein weg um das Betreiben von mehreren Netzteilen innerhalb einer Steuerung.
Dabei sollen einzelne Bereiche durchaus getrennt bleiben.
Gruß
Toki
 
Hallo Leute,
Wie wird das heute gehandhabt wenn ich innerhalb einer Steuerung / Schaltschrank mehrere 24V Netzteile benötige wegen der Gesamtleistung, die einzelnen Bereiche aber nicht sauber trennen kann.

Zitat:

Dabei sollen einzelne Bereiche durchaus getrennt bleiben.

Zitatende

??? was nun saber trennen können oder nicht ???

Du hast da alle ein wenig auf eine falsche Fährte geführt.

Mehr als ein Netzteil für verschiedene Bereiche ist absolut üblich, parallelschalten - noch nie gesehen - hoffe ich auch nie zu sehen.


peter(R)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
mehrere Netzteile für verschiedene Funktionen, alles Klar.

Die - der Netzteile verbinden (ausreichend Querschnitt) und 1mal mit dem Potentialausgleich.
Die + entsprechend sichern, auf die max. Kurzschlussströme der Netzteile achten.

Alternative: ein ausreichend dimensioniertes Netzteil (das können bei grossen Anlagen auch mehrere, parallelbetriebene sein (zb Sitop) auf die entsprechende Einstellung für Parallelbetrieb achten.
Die einzelnen Verbrauchergruppen entsprechend sichern (auch hier wider auf die richtige Kennliene der Leitungsschutzschalter achten).
 
@Peter,
Sorry, sollte so nicht überkommen.

Also wir hatten damals Schaltschränke mit bis zu 6 Netzteilen von Siemens die nebeneinander montiert waren, für eine große Steuerung. Ich konnte mich nur nicht mehr ordentlich an die Verdrahtung erinnern.
Jetzt ist in einem anderen Thread der Fall 2 Netzteile eingetreten. Die waren untereinander nicht verbunden, aber auch nicht sauber getrennt und es hat zu Problemen geführt.
Daher die Frage: Wie wird es richtig gemacht?

Ich selbst würde grundsätzlich anstreben sauber zu trennen.
In dem anderen Thread war es wohl ein Testaufbau in der Werkstatt, wo sauber trennen wohl zu spät ist. Daher hier die Frage wie damit umgehen?
Ich habe diese beiden Fälle einfach versucht prinzipiell darzustellen damit es nicht unnötig kompliziert wird :sm14: falsch gedacht....

Gruß
Toki
 
@Peter,
Sorry, sollte so nicht überkommen.
...
Die waren untereinander nicht verbunden, aber auch nicht sauber getrennt und es hat zu Problemen geführt.
...

Jetzt willst du uns schon wieder verwirren :ROFLMAO:

Eine saubere Trennung also auch keine Verbindung mit 0V ist aufwändig !
Dann müßte man bei den Netzteilen eine Isolationsüberwachung machen, da ich würde mal sagen üblicherweise die Netzteile mit dem 0V geerdet werden sind diese ja über diese Verbindung schon verbunden.
Ohne diese geht eigentlich nur wenn man es gezielt machen will/oder muß oder wenns ein Laboraufbau ist (sieh anderer Tread mit 313C)
 
@PID

"Heul :cry:" ,genau darum gehts. Dachte auf die Frage gäbe es die einfache Antwort JA/NEIN/Brücke ... fertig.
Jetzt habe ich mich / euch da in etwas verwickelt was ich garnicht wollte.
Aber ich denke du hast verstanden wo das Problem liegt.

Gruß
Toki
 
@winman,

es geht um den Laboraufbau eines anderen Forumusers der 2 Netzteile genutzt hat, + vom einen und 0V vom anderen Netzteil. Hat nicht funktioniert. Dabei hat sich mir die Frage gestellt wie man mit dem Problem umgehen könnte.
Edit: Thread Simatic / CPU 313C , hattest du auch mitgepostet

Gruß
Toki

Ps.: Konnte nicht ahnen was daraus wird ....:confused:
 