Hallo,
ich habe zur Auslegung der Schranklüftung einige sehr ähnliche Diagramme. Im Normalfall ist auf der Y-Achse die Verlustleistung in W, auf der X-Achse die m³-Leistung angezeichnet und da liegen ein paar Geraden drin für die verschiedenen delta T.
Bei diesem Diagramm wird aber noch nicht die Wärmeabgabe über die Schrankoberfläche berücksichtigt, oder doch?
Wenn ich jetzt die Formel aus Wiki "Schaltschrankklimatisierung" verwende und einen Schrank mit 3m² Oberfläche, k=5,5, deltaT=15 einsetze, komme ich auf 250W Abgabe über Schrankoberfläche.
Muss ich dann, angenommen ich verheize im Schrank 750, nur noch für 500W eine Lösung aus dem Diagramm suchen?