Hallo zusammen,
ich habe mal ein paar Fragen zu Transformatoren.
Wir müssen eine Anlage für Nordamerika bauen. Diese wird jetzt aber erstmal in Deutschland betrieben und später evtl. verlagert.
Nun habe ich ein paar Verbraucher die mit 120V betrieben werden müssen.
Der Trafo wird ca 5000VA haben.
Jetzt ist meine Frage welche minimalen Leiterquerschnitt darf ich für die Primär und sekundär seite nehmen. Und welche Art Trafo müsste es für diese Applikation sein?
Ich hätte jetzt mal so gerechnet. 5000VA / 120V =41,6A
Laut Verlegeart könnte ich dann mit 40A Absichern und 6mm² Einzeladern nehmen. Ist die Berechnung soweit richtig?
Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen.
MfG Tüftler