LS - Schalter für DC

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kommt jetzt auch noch darauf an wie deine Stromquelle aussieht.
Normale Sicheungen aller Art haben ein wenig Probleme mit den
Modernen Netzteilen, da diese oft nicht den Strom treiben um ein
Auslösen der Sicherung zu ermöglichen, die Netzteile regeln dann
vorher ab.
Das kann dann zu gefährlichen Zuständen führen wenn ein Kurzschluss
in der Anlage ist, die Netzteile regeln die ausgangsspanung runter und
fahren dann wieder hoch. Wenn dann dieser Schluss noch in einer sicher-
heitskette ist, ist das garnich gut.

Da sind dann die Halbleiter Sicherungen zu empfehlen wie Sitop Select von
Siemens oder Locc Box von Lütze, kostet ein wenig mehr, beherscht aber
sicher den fehlerfall.
 
Es gibt von Netzgeräteherstellern auch Tabellen mit Sicherungsautomaten, welche die Selektivität hinter dem Netzteil gewährleisten (Siemens, Phoenix).

Gruß
Tommi
 
wenn keine großen Kurzschlusströme zu erwarten sind können auch normale LS Gleichstrom abschalten.
Durch den Gleichstrom wird aber das Kontaktmaterial ungleichmäßig verlagert (das ist eine Frage der Häufigkeit der Schaltungen)
Bei großen Kurzschlusströmen kann ein "Normaler" LS den Kurzschusstrom unter umständen nicht mehr richtig löschen.

Ausserdem wie Helmut schon geschrieben hat kann es sein dass deine Stromquelle den erforderlichen Auslösestrom gar nicht bereitstellen kann (ist sogar sehr häufig das Hauptproblem).
Hier gibt es heute elektronische Sicherungskonzepte die entsprechend selektiv eingestellt werden können.

Bitte beschreibe deine Situation etwas genauer: Speisende Stromquelle (ev Stützbatterien) Voricherungen, . . . Laststrom und Lastart.
 
Ich verwende ein SITOP Modular 20A, möchte die Ausgangsspannung in 6 zweige verteilen und absichern.
z.B. die CPU mit C2A, .....
 
Bei einen sitop Netzteil würde ich nicht mit Automaten arbeiten, das geht
in die Hose. Soviel ich weiß bringen die nicht den Strom wie zb Phönix.


Habe im Sitop katalog etwas endeckt:

Es wird empfolen 5SY4 *** Automaten zu verwenden.
Oder das Sitop Select Diagnosemodul.

Meinst du das geht trotzdem in die Hose wenn ich die empfolenen LS-Schalter verwende??

Allgemeine Frage:
In welchen Fällen wird ein allstrom LSS verwendet??
 
Hbe gerade eine Tabelle wieder gefunden da kannst du sehen welche LSS für deine Sitop geeignet sind.
 

Anhänge

  • sitop.pdf
    512,5 KB · Aufrufe: 97
Zurück
Oben