Hallo Zusammen,
wir haben hier das Problem, dass als Zuleitung vor einigen Jahren versehentlich H07V-K (95mm2) als Einzelader über Kabeltrassen verwendet worden ist.
Da dieser Typ ja bekanntlich nur die Basisisolierung darstellt und nach DIN VDE 0298-3 nicht zulässig ist bin ich nun auf der Suche nach einer Alternative zu der neuen Verlegung. Meine Frage ist daher wie ihr das Ganze seht - wenn die Leitung zusätzlich mechanisch geschützt wird o.ä. - ist dies dann ausreichnd oder führt kein Weg an einer neuen Installation vorbei?
Gruß
Timo
wir haben hier das Problem, dass als Zuleitung vor einigen Jahren versehentlich H07V-K (95mm2) als Einzelader über Kabeltrassen verwendet worden ist.
Da dieser Typ ja bekanntlich nur die Basisisolierung darstellt und nach DIN VDE 0298-3 nicht zulässig ist bin ich nun auf der Suche nach einer Alternative zu der neuen Verlegung. Meine Frage ist daher wie ihr das Ganze seht - wenn die Leitung zusätzlich mechanisch geschützt wird o.ä. - ist dies dann ausreichnd oder führt kein Weg an einer neuen Installation vorbei?