Hallo Zusammen,

wir haben hier das Problem, dass als Zuleitung vor einigen Jahren versehentlich H07V-K (95mm2) als Einzelader über Kabeltrassen verwendet worden ist.
Da dieser Typ ja bekanntlich nur die Basisisolierung darstellt und nach DIN VDE 0298-3 nicht zulässig ist bin ich nun auf der Suche nach einer Alternative zu der neuen Verlegung. Meine Frage ist daher wie ihr das Ganze seht - wenn die Leitung zusätzlich mechanisch geschützt wird o.ä. - ist dies dann ausreichnd oder führt kein Weg an einer neuen Installation vorbei?

Gruß
Timo
 
wenn es wirklich H07V-K und nicht ev E-YY 1x95 ist (sorry Österreichische Bezeichnung:)) dann wirst du wohl für die Erneuerung der Leitungen sorgen müssen.
Alternativen: Kabel E-YY 4x95 oder eben 4x E-YY1x95. eventuell wegen Abminderung beim Kabel bzw auch bei Häufung, . . . in diesem Zuge nachprüfen ob 95mm² ausreicht.
 
Es ist wirklich H07V-K...

Wenn ich das mal mit einem Schaltschrank vergleiche habe ich dort doch auch nur einen (Kunststoff)Kanal bzw. den Schaltschrank an sich als zusätzliche Isolierung.

Wenn nun das gesamte Kabel im Kabelkanal außerhalb geschützt wird ( Deckel drauf,Potentialausglich usw. ) dann habe ich doch ähnliche Bedingungen, oder sehe ich das verkehrt?

Wo sind denn die Normenguru's? :)


Gruß
Timo
 
Mit den Freileitungen, habe ich ernst gemeint das könnte gehen wenn
du nicht HO7V-K genommen hättest, es muss H07V-U sein, nicht Feindrähtig.

Mann darf das sogar in Rohr verlegen wenn die Umgebungsbedingen es
zu lassen, nicht Aggresiv oder feucht.
Kanal kann ich jetzt nicht mit bestimmtheit sagen, könnte aber auch gehen.


Aber du hast das doch bestimmt nicht ernst gemeint das du da jetzt einen
Kanal rumschlagen willst, bitte mache das auf keinen fall. Diese Adern
haben einfach nicht die Mechanische festigkeit, wie eine normale Leitung.
Ich würde sagen da habt ihr mist gebaut und tauscht die Leitung aus, es
ist wie es ist. Am besten nimmt mann für solche sachen Erdkabel NYY, das
ist Mechanisch sehr fest und da gehen die Nager nicht so gerne dran.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Bedingungen sind relativ gut, trockene Halle, keine großen Temperaturschwankungen usw.

Der Vorschlag mit dem Einhausen kam hier im Haus, ich denke aber auch, dass die Leute, die das vor ein paar Jahren verzapft haben einfach Mist gebaut haben und es nun ein paar Euros kostet.
Wird also vermutlich auf eine Neuverlegung rauslaufen.

Hat jemand Interesse an ein paar hundert Metern H07V-K 1x95mm2? ;-)

Gruß
Timo
 
Moin,

Aderleitungen im Elektroinstallationsrohr oder Aderleitungen im geschlossenen Elektroinstallationskanal ist als Verlegeart vorgesehen nach der Tabelle 9 in der VDE 0298 Teil 4

Grüße
 
Das Problemm mit den Einpacken ist einfach das die Leitungen hier und da
ein wenig zu kurz sind, dh das in den Kanal Wahrscheinlich größere Radien
gebraucht werden, da zieht mann mal am einen Ende ein bischen zu stark
und schon hat mann verdecket beschädigungen der Issolierung, die sich
dann unter umständen erst nach jahren bemerkbar machen.
Ein Nachträgliches einhausen kann einfach nicht gut gehen, es sieht halt
anders aus wenn der Kanal vorher liegt und die Leitungen werden vorsichtig
eingebracht.
Außerdem steht im meinen Fachbuch was ich hier vor mir liegen habe, das
so etwas nur mit H07V-U gemacht werden darf.

Nochmal ich rate von dieser vorgehensweise energisch ab.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, hab da auchmal etwas gefunden

PVC - Aderleitungnach VDE 0281 Teil 3 nach HD 21.3 S3
H07V - K feindrähtig
Anwendung Diese Leitungen sind bestimmt für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Als Potentialausgleichsleitungen auch zur direkten Verlegung auf, im und unter Putz. Zur inneren Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern sowie für geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannungoder 750 V Gleichspannung gegen Erde. Bei Verwendungin Schienenfahrzeugen darf die Betriebsgleichspannung 900 V gegen Erde betragen. Das Produkt ist konform zur EWG-Richtlinie (Nieder-spannungsrichtlinie)CE.
Hinweis Diese Leitungen dürfen nicht zur direkten Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen verwendet werden.
 
Moin,

Aderleitungen im Elektroinstallationsrohr oder Aderleitungen im geschlossenen Elektroinstallationskanal ist als Verlegeart vorgesehen nach der Tabelle 9 in der VDE 0298 Teil 4

Grüße

Tabelle 9 gilt leider nicht für H07V-K , sondern nur Tabelle 3 und 11.

Die Idee ist aber inzwischen gestorben, Austausch der Leitungen ist notwendig!

Besten Dank an alle!

Gruß
Timo
 