Den B2 sekundär kannst du dir schenken. Der wird kaum auslösen. Wenn du deinen Ausgangsstrom wirklich auf 2A begrenzen willst, dann nimm einen elektronischen Überstromschutz (Eta, Siemens, Murrelektronik, usw.)

Der B1 primär wird dafür - wahrscheinlich - oft beim Einschalten fliegen.
Ich war neulich überrascht bei einem 1,6A Siemens-Logo-Netzteil. Da hielt nicht mal ein B2-Automat.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den B2 sekundär kannst du dir schenken. Der wird kaum auslösen. Wenn du deinen Ausgangsstrom wirklich auf 2A begrenzen willst, dann nimm einen elektronischen Überstromschutz (Eta, Siemens, Murrelektronik, usw.)

Der B1 primär wird dafür - wahrscheinlich - oft beim Einschalten fliegen.
Ich war neulich überrascht bei einem 1,6A Siemens-Logo-Netzteil. Da hielt nicht mal ein B2-Automat.

Gruß
Dieter

Würde es beim Ausgang auch ohne gehen?
Ein Kollege verbaut in der Firma die Netzteile und sichert sie am Ausgang nicht ab. (Zitat Datenblatt "Shut down o/p voltage, re-power on to recover")
 
Würde es beim Ausgang auch ohne gehen?
Ein Kollege verbaut in der Firma die Netzteile und sichert sie am Ausgang nicht ab. (Zitat Datenblatt "Shut down o/p voltage, re-power on to recover")

Eine pauschale Antwort kann ich dir nicht geben. Hängt von der Anwendung ab.
Wenn das Netzteil kein Auto-Recover hat, sondern in irgendeiner Form resetet werden muss, dann kann man ggf. schon auf eine sekundär Absicherung verzichten. Ich persönlich mach es allerdings sehr selten.

Gruß
Dieter
 
Ob man auf die ausgangsseitige Absicherung verzichten kann, hängt von den verwendeten Querschnitten im Verhältnis zum Kurzschlussstrom des NT ab.
Es gibt auch Netzteile die nicht abschalten sondern nur in Strombegrenzung gehen. Ich hab neulich ein aktuelles 5A Sitop gesehn, das bei Kurzschluss im Feld mit 6A nachgeschoben hat, Spannung aber nahe null, und es hat unangenehm gepfiffen.
Allgemein ist es natürlich immer schöner, wenn man Sekundärsicherungen verwendet. Aber bei 2A und gewöhnlichen 0,25er Leitungen würd ich vielleicht auch darauf verzichten, erst recht wenn das NT vollständig abschaltet und erst nach einer primären Netztrennung wieder hochkommt.

Primär B1 wird verdammt eng. Aus Erfahrung hätte ich da jetzt C2, C4 oder T2A T3,15A Glasrohr genommen. Kann man sich evtl auch sparen, im Netzteil sitzt in den allermeisten Fällen noch eine Glasrohrsicherung. Empfohlenen Primär-LS findet man immer öfter auch im Datenblatt.
 