Ablagerungen auf Sicherungen

Tommi

Level-3
Beiträge
2.633
Reaktionspunkte
926
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir haben in einem unserer Schaltschränke dieses Phänomen.
(siehe Anhang)

thermisch ist alles IO (Thermokamera).
Die Ablagerungen sind nur auf diesen Sicherungen (4m Schaltschrank).
Sie versorgen ein 24VDC-Netzteil mit 3*400VAC.

Anlage funktioniert normal.

Messungen stehen noch aus, Lüftercheck und Analyse der Ablagerungen auch.

Anscheinend irgendein Feld :confused: Potentialunterschiede :confused:

Erstmal die Frage, ob jemand so ein Phänomen kennt und evtl. auch eine
Ursache.

Vielen Dank.

Gruß
Tommi
 

Anhänge

  • Sicherungen.JPG
    Sicherungen.JPG
    80,8 KB · Aufrufe: 168
So ähnlich hab ich das auch schon mal gesehen.

Auf deinem Bild sieht es fast so aus, als wenn Flussen (El.statisch?) angezogen werden.
Oder bläst die ein Ventilator in den Schrank?

Gruß Roland
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Liegt es evtl. an dem Material des Diazed (?) Sockels?!
Wenn in dem Schaltschrank sonst nur Neozed und LSS verbaut sind,
die aus einem anderen Material sind, ziehen diese den "Staub" vllt. nicht so an
 
Bei Gleichspannung könnte ich mir die statische Ladung eher vorstellen.

Sitzt der Lüfter in der Nähe und wurde vllt mal ohne Matte betrieben?

Gibt es Lüfter die nur "raus" blasen, und die staubige Umgebungsluft wird durch Ritzen in den Schrank gesaugt, zb offener Boden?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,

bisher noch keine signifikanten Erkenntnisse, die Kollegen werden diese
Sicherungen Samstag an einer anderen Stelle im Schaltschrank einbauen um zu sehen, ob der Effekt dann wandert (aber das dauert). Vielleicht lassen wir die Ablagerungen mal analysieren, was das überhaupt für ein Zeug ist.
Sieht irgendwie nicht wie Dreck aus...

@ hermann
der Effekt ist auch mit anderen Sicherungssockeln da, dieser wurde schon eingebaut, um eben diesen Fehler auszuschliessen

@ element. und pfälzer
es gibt keine blasenden Lüfter und die Matten sind auch IO...

für jede "brainstormingmäßige" Idee bin ich dankbar! :s12:
z.B. bzgl. Potentialausgleich

Gruß
Tommi

PS: morgen messen wir mal Magnetfelder nach dem Motto, wer misst, misst vielleicht keinen Mist...:ROFLMAO: :confused:
 
Wird in der Nähe vielleicht mit Flüssigkeiten gearbeitet, deren Aerosol in den Schrank dringen könnte?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich probier auch mal mein Glück.;)

Gedanke 1:
Schneidet Ihr eure Verdrahtungskanäle mit einer Säge, evtl enstehen dabei feine Späne (bei uns sind in den Schachteln der Kanäle auch manchmal Späne dabei).
Evtl "zieht" das Sicherungselement solche Kunststoffspähne an.

Gedanke 2:
Kann es sich bei den Ablagerungen um "Salzblüten" evtl durch Verdunstung handelt?
Ok das glauch ich jetzt selbst nicht.;)

Wo ist den die Anlage aufgestellt, gibt es irgendwelche außergewöhnliche Umgebungsbedingungen?
Habt Ihr das Sicherungselement schon mal gegen ein anderes getauscht?

Schöne Grüße
 
Wird in der Nähe vielleicht mit Flüssigkeiten gearbeitet, deren Aerosol in den Schrank dringen könnte?

Ja, da steht eine Aufbereitungsanlage für die Umformflüssigkeit einer Hydroformanlage.
Es wird gerade gecheckt, ob das da was mit zu tun haben kann.

Vielen Dank.

Gruß
Tommi
 
Ich probier auch mal mein Glück.;)

Gedanke 1:
Schneidet Ihr eure Verdrahtungskanäle mit einer Säge, evtl enstehen dabei feine Späne (bei uns sind in den Schachteln der Kanäle auch manchmal Späne dabei).
Evtl "zieht" das Sicherungselement solche Kunststoffspähne an.

Gedanke 2:
Kann es sich bei den Ablagerungen um "Salzblüten" evtl durch Verdunstung handelt?
Ok das glauch ich jetzt selbst nicht.;)

Wo ist den die Anlage aufgestellt, gibt es irgendwelche außergewöhnliche Umgebungsbedingungen?
Habt Ihr das Sicherungselement schon mal gegen ein anderes getauscht?

Schöne Grüße

Gedanke 1:

Hm, der Schrank wurde schon 2002 gebaut und in dem Bereich nicht verändert. Das Problem war auch nicht von Anfang an da.

Gedanke 2:

Das frage ich Montag meinen chemischen Kollegen aus dem Labor.

Das Element wurde getauscht, der Fehler blieb.

Wir setzen es Samstag in einer Woche an eine andere Stelle und in diesen
Bereich ein Element, welches elektrisch nicht angeschlossen ist.
(geht nicht eher wegen Dreischicht)

Parallel untersucht mein chemischer Kollege mal, um was es sich eigentlich handelt.

Vielen Dank.

Gruß
Tommi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ach ja, die Messung des magnetischen Flusses im Schaltschrank brachte auch keine signifikanten Erkenntnisse.

Auch keine Potentialunterschiede zwischen Hutschiene der Sicherung und Haupt PE-Klemme.

Gruß
Tommi
 
Gedanke 1:

Hm, der Schrank wurde schon 2002 gebaut und in dem Bereich nicht verändert. Das Problem war auch nicht von Anfang an da.

Gedanke 2:

Das frage ich Montag meinen chemischen Kollegen aus dem Labor.

Das Element wurde getauscht, der Fehler blieb.

Wir setzen es Samstag in einer Woche an eine andere Stelle und in diesen
Bereich ein Element, welches elektrisch nicht angeschlossen ist.
(geht nicht eher wegen Dreischicht)

Parallel untersucht mein chemischer Kollege mal, um was es sich eigentlich handelt.

Vielen Dank.

Gruß
Tommi

... wenn du schon einen chem. Kollegen hast, könnte durchaus was chem. in der Luft sein, was sich dann dort niedersetzt. Warum gerade da...???

Thomas
 