Folgendes:

Eine Maschine welche 2 Motoren besitzt die jeweils von einem FU geregelt werden. Die FU selbst haben keine eigene Spannungsversorgung. Nun zu dem Problem, die Motoren werden ja über jeweils 2 Schütz vom Sicherheitskreis geschalten, da man aber nicht die FU Spannungslos schalten will und die Schütze erst nach ihnen schalten muss, stellt sich das Problem mit dem geschirmten Motorkabeln. Man braucht ja 2 Schütz pro Motor falls mal eines verklebt aber wie soll man das dann mit der Schirmung machen?? erst zum ersten Schüz, Schirm auflegen----->wider ein Stück geschirmtes Kabel zum zweitem Schütz, Schrim auflegen----->nochmals ein Stück geschirmtes Kabel weiter zum FU?
Gibt es spezielle Komponeten zum durchverdrahten der Motorleitungen mit Schirm oder ähnliches? Wie könnte man das Problem lösen?
Für Tipps bin ich sehr dankbar ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
ich kenne das so das die Schütze, direkt unter den FU's montiert werden
so das nur ein paar cm Leitung ungeschirmt sind und dann unter den
schützen der geschirmte Motorabgang gemacht wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als ich eine Anlage für meine Abschlussprüfung gebaut habe, habe ich das Schütz neben den FU gebaut und habe die Strecke zwischen FU und Schütz ohne Schirmung verdrahtet (waren ca. 25 cm). Nach dem Schütz habe ich dann einen Geschirmte Leitung zum Motor verwendet. Und damit habe ich auch keine probleme mit meinem Ausbilder bekommen.

So ist das eigentlich auch gängige Praxis. (bei uns)

MfG Stanzman
 