Hallo,
wir haben einen kleinen Stahlblechschaltschrank 600x600x250mm in dem eine NH- Sicherung Gr 1 und und 3 Reitersicherungen gebaut sind.
Der Zugang zur NH Sicherung erfolgt über 3 Einzelader 150qmm durch M40x1,5mm Platikkabelverschraubungen. Es laufen max. 150A je Phase.
Durch Induktionsspannung bei Einzeleinführung durch die Stahlblechflansche entsteht Wärme. Kann man das bei der Stromgröße vernachlässigen, oder muss ich auf Kunsstoffflansche ausweichen?
Danke Karlo