Schaltanlagen/Schaltgeräte nach China

olitheis

Level-1
Beiträge
488
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir werden wohl bald ein Projekt beginnen, das in die VR China geht.
Eine relativ große Anlage mit einigen Metern Schaltschrank.
Ich wollte nur mal nachhören, wie eure Erfahrungen hier sind.

Nach welchen Anforderungen müssen die Schranke gebaut werden,
welche Bauteile u. Schaltgeräte müssen bzw, können eingesetzt
werden?
Vielen Dank
Oli
 
Hi,

wie immer benutz große Firmen für die Produkte z.B. Siemens da die Weltweit zertifiziert sind.

CCC ist in China das was in der USA UL Vorschrift ist
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CCC ist in China das was in der USA UL Vorschrift ist
das wäre ja schrecklich ... nein, CCC ist eine von China vorgeschriebene Zertifizierung für bestimmte genau beschriebene Warengruppen. Schaltanlagen gehören meines Wissens nicht dazu ... und man sollte immer versuchen, dieser Zertifizierung auszuweichen. Sie kann z.B. bei der Lieferung von Ersatzteilen greifen, wobei dann der Hersteller gefragt ist - als Zwischenhändler wird man sich das nicht antun (wollen).

Gruß Michael aka Dumbledore
 
Wäre mir da nicht so sicher. China ist zwar China aber die Zertifikate sind trotzdem pflicht.

Hier für Motoren aus der Siemensanleitung
Export von Niederspannungsmotoren nach China
CCC – China Compulsory Certification – Kurzangabe D01
„Small-Power-Motors“, die nach China exportiert werden, sind
zertifizierungspflichtig bis zu einer Bemessungsleistung:
2-polig: ≤2,2 kW
4-polig: ≤1,1 kW
6-polig: ≤0,75 kW
8-polig: ≤0,55 kW
Die zertifizierungspflichtigen Motoren 1LA7, 1LA9, 1MA7
und 1MJ6 sind vom CQC (China Quality Cert. Center) zertifiziert.
Bei Bestellung mit Kurzangabe D01 ist das Logo „CCC“ mit
„Factory Code“ auf Leistungsschild und Verpackung enthalten.
Factory Code:
A005216 = Motorenwerk Bad Neustadt
A010607 = Motorenwerk Mohelnice
Hinweise:
Der chinesische Zoll überprüft die Zertifizierungspflicht der importierten
Produkte anhand der „Statistischen Warennummer“.
Nicht zertifizierungspflichtig sind:
• Motoren, die in eine Maschine eingebaut nach China geliefert
werden,
• Reparaturteile.

Oder was ich noch gefunden hab.
CCC-Genehmigung für China
A003617
Für den Vertrieb in China ist seit 1. August 2003 für
alle Produkte eine CCC-Approbation erforderlich.

Wir bauen nur Geräte ein die solche Zertifikate besitzen. sicher ist sicher den ausbauen und neu bestellen ist immer teuerer

//Edit
Vielleicht was dabei ab ca 160
http://www.heilbronn.ihk.de/ximages/1393075_listederze.pdf
 
Zuletzt bearbeitet:
Meines wissens gibt es eine Aufstellung, welche Anlagen und CCC fallen - ich glaube, die Anzahl ist eher gering. - Bei Ersatzteillieferungen sieht es schon anders aus.
D.h., dass die Gesamtmaschine und auch die Komponenten ohne CCC sein können, wenn aber ein Ersatzteil nachgeliefert wird, dieses CCC zertifiziert sein muss.

Wir haben eine Druckanlage nach China geliefert, die nicht nach CCC zertifiziert wurde. Da wir Komponenten nahmhafter Hersteller verwenden, ist die Lieferung von Ersatzteilen (da CCC) keine Problem.

Bei der Auslegung der Anlage haben wir uns an die europäische Maschinenrichtlinie gehalten und auch CE zertifiziert. Ist zu eigenen Absicherung sicher empfehlenswert...

Gruß

Ralf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nach welchen Anforderungen müssen die Schranke gebaut werden,

Wenn wir die so bauen würden , wie wir Maschinen von denen bekommen, dann:

Wo immer möglich nur 0,5mm². Farbe egal
Alles über eine Sicherung. Warnhinweise auf suaheli-deutsch
PE-Verbindungen hübsch locker an der Klemme auflegen.
 
Wenn wir die so bauen würden , wie wir Maschinen von denen bekommen, dann:

Wo immer möglich nur 0,5mm². Farbe egal
Alles über eine Sicherung. Warnhinweise auf suaheli-deutsch
PE-Verbindungen hübsch locker an der Klemme auflegen.

und keine Kabel sondern nur Einzeldraht 0,5mm² blau oder rot verwenden ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was zu beachten ist, die in China haben öfters mal Probleme mit der Spannungsversorgung. Bin jetzt bei 3 Anlagen die ich drüben habe schon ein paarmal drüber gestolpert. Für die 24VDC ist also eine USV besser.
 
Zurück
Oben