Hauptschalter in der Tür?

swisscrane

Level-1
Beiträge
87
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin mir unsicher ob es erlaubt ist.

Wir müssen eine Steuerung modernisieren.
Da wir auf allen Seite mit der Grösse des Steuerschrankes begrenzt sind, und die neuen Einbaugeräte mehr Platz benötigen fehlt mir der Platz für den Hauptschalter, so wie er bis anhin eingebaut war.
Sprich auf dem Montageblech und via Stange von der Türe her angetrieben.

Ist es erlaubt den Hauptschalter in die Tür zu bauen und via flexiblen Leitern auf Klemmen zu verdrahten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein ist nicht erlaubt.
In der Türe dürfen nur Bedien und Anzeigegeräte montiert werden.
Der Hauptschalter ist kein Bedienelement.

ES gibt z.B. von Siemens eine schöne Türbetätigung, wo der Hauptschalter innen sitzt und über Baudenzüge geschaltet wird, dies hat den Vorteil das der Schalter auch bei geöffneter Türe noch zu schalten ist.
 
Nein ist nicht erlaubt.

Bist Du da wirklich sicher???

Habe ich in meiner beruflichen Praxis nun wirklich SEHR oft so gesehen. Bisher hat mich die Frage ja nicht beschäftigt. Nun wüsste ich aber schon gern ob da wirklich was dran ist. Sprich: Wo steht das und wenn, warum ist auszuschließen, dass ein Hauptschalter ein Bedienelement ist?
 
Bin im Urlaub und kann das nicht nachsehen, aber es wurde schon mehrfach in der Zeitung DE nachgefragt und so beantwortet.
 
Auch in diesem thread ist die Frage offen geblieben, ob ein Hauptschalter jetzt als Bedienelement gilt. Aus meiner Sicht gibt die Formulierung in der Norm nicht her, dass der Einbau von Hauptschaltern in die Tür unzulässig ist.
Ich sehe da jetzt auch nicht wirklich einen Sinn für ein Verbot.

Und wenn da mal ein TÜV-ler hergeht und das anders sieht, sehe ich das auch noch nicht belegt.
 
In der Türe dürfen nur Bedien und Anzeigegeräte montiert werden.
DIN EN 60204, 11.2.1, Absatz 3
Zu ergänzen wäre noch, dass außer Bedien- und Anzeigegeräten noch solche zur Messung und Kühlung in der Tür montiert werden dürfen.
Dies betrifft aber nicht nur Türen, sondern alle "üblichen Zugangsabdeckungen".

Nachdem diese Frage geklärt wäre:
Warum ist ein Hauptschalter kein Bediengerät?
 
Meine Aussage ist genau so falsch wie alle anderen, daher muß ich mich revidieren.

Es ist nicht ganz eindeutig zuzuordnen, wie schon vorher einige geschrieben haben.

1) Dürfen Hauptschalter generell nicht
in Schaltschranktüren eingebaut werden?
Zu Frage 1
Ein generelles Verbot gibt es sicher nicht,
da man – auch im Sinne der Europäischen
Richtlinien – von Normen abweichen
darf, wenn die gleiche Sicherheit
auf andere Weise erfüllt wird. Außerdem
gibt es auch in der für Schaltschränke/
Schaltgerätekombinationen relevanten
Norm DIN EN 60439-1 (VDE
0660-500) diesbezüglich keine Einschränkung.
Nur die DIN EN 60204-1
(VDE 0113-1) enthält eine Beschränkung.

Komplett darf ich die Anwort hier nicht einstellen (PN?)
 
In eine Schaltschranktür kann ein Hauptschalter eingebaut werden, vorausgesetzt die Tür ist geerdet.


... und die Leiter sind ausreichend gegen Beschädigung geschützt und mechanisch nicht belastet. Ab einem gewissen Querschnitt verbietet sich das eh von selbst.

Die Leute von "DE" müssen bei ihren Antworten immer vorsichtig sein.

Vielleicht kann "jabba" nach seinem Urlaub ja mal die Artikel mitbringen.

Gruß
Tommi
 
Hauptschalter in der Tür finde ich irgendwie nicht gut, besteht vielleicht bei
dir nicht die Möglichkeit, einen Hauptschalter in einen Gehäuse außerhalb
des Schaltschrankes zu setzen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lieber Sebastian,
ich möchte dir noch einmal nachdringlich darauf hinweisen, sei ein wenig
vorsichtiger mit Elektrischen Bauteilen. Wenn du auf den Wettbewerben den
Schrank auflässt, kann es schnell passieren das dort jemand hinter dein Rücken
reinlangt. Ich Stelle mir gerade ein vierjährigen vor der mit seiner Mutter zum
Wettbewerb kommt um den großen Bruder beim Wettbewerb zu sehen.
Ein Elektrischer Schlag kann tötlich sein, dann ist schnell Schluss mit Lustig.
Ich unterstelle mal das dein Lehrer auch keine Ahnung hat, sonst würde er so
etwas nicht zulassen.
 
keine sorge

keine sorge bin da sehr vorsichtig und sperre ihn auch immer doppelt ab und auserdem wird die anlage die ganze zeit von einer person im auge behalten und meist schaut sich der elektriker der an dem wettbewerb da is (is immer einer da) den schrank vorheran und lobt und dan für die sehr gute verkbelung ;)
mfg.
sebastian
(kann ja mal n bild des alten schaltschranks ,mit vrkabelung posten )(wen gewünscht)
 
Zurück
Oben