Tests von Schaltschränke

Oerw

Level-1
Beiträge
149
Reaktionspunkte
29
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

für einen Kunden müssen viele gleich aufgebaute Schaltschränke gebaut werden.
Diese werden zwar in Betrieb genommen, trotzdem soll hier aber sichergestellt werden, das die Verdrahtung komplett und richtig ist

Wie testet ihr eure Schaltschränke ? Es geht hier nicht um VDE0100 Prüfung, nicht um Stückzahl eins, sondern in höheren Stückzahlen.

Erstellt ihr hierzu ein Testprogramm ?
Oder habt ihr hier andere Lösungen ?
 
Um welche Anzah gleicher Schränke handelt es sich?
Welche "Intellligenz" ist in den Schränken?
bei Anzahl > 15: und Intelligenz "hoch"
ev ins Auge fassen: eine SPS einsetzen die die Funktionen testet, dann entsprechende standartisierte Schnittstellen vorsehen = auf die entsprechenden Klemmleisten zugeschnittene Adapter, die nur angesteckt bzw dann noch die Klemmschrauben angezogen werden müssen.

bei kleinen Stückzahlen einfach ein etsprechendes Prüfprogramm durchgehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ob die Verdrahtung komplett ist sollte sich durch "Yellow lining" feststellen lassen, so nennt es eine mir bekannte Firma wenn im Schaltplan jeder Draht und jede Brücke nach Überprüfung mit gelbem Textmarker gekennzeichnet wird.
 
ja, ist aber auch noch Fehlerbehaftet.

bei wirklich größeren Stückzahlen sollte mann dann schon an eine automatische Prüfung denken.

bei geringen Stückzahlen läuft es bei uns so ab:

Der jenige der den Verteiler verdrahtet macht Yellow lining, dann wird der Verteiler auf die Anlage gebracht, bei der Inbetriebsetzung erfolgt neues liening (red liening), ev erkannte Fehler werden behoben.

Aber wenn viele gleichartige Verteiler an einen Endkunden augeliefert werden sollen, dann sollte mann schon daran denken das automatisiert zu prüfen. Hier wohl entscheidendes Kriterium ist die Stückzahl.
 
Hallo

es handelt sich um eine Stückzahl >200 mit hoher Intelligenz.


Daher denke ich ebenfalls an eine automatische Prüfung in dem von außen die Sensorik geschaltet wird und im Gegenzug die Aktorik geprüft wird.

Ein Yellow lining kommt hier ebenfalls nicht in Frage da die Idee ist, das die Verdrahtung über eine Liste geschehen soll. Der Plan soll hier nicht beachtet werden.

Ein Yellow lining würde höheren Aufwand bedeuten, der du die Liste geringer wird.
 
Zurück
Oben