Not-Aus Schalter seitlich in Schaltschrank einbauen

#2p

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag Gemeinde

Ich habe die Normen leider gerade nicht zur Hand (ausser Haus). Deshalb kurz die Frage: Ist es erlaubt den Not-Aus Schalter in der Schaltschrankseite einzubauen? Ist für eine kleinere Anlage mit 2 Pumpen. Not-Aus wäre von vorne relativ gut sichtbar. Schrank hat die Masse 760x760x300.

Falls jemand noch mehr Infos braucht werde ich diese gerne nachreichen.

Grüsse #2p
 
Danke euch für die Antworte. Erreichbarkeit auf der Seite wäre gegeben gewesen. Ein Kollege hat mich auf die Idee gebracht für die Frontmontage einfach einen Bügel aus dem Hersteller Lieferprogramm zu verwenden. Dieser schützt den Schalter mehrheitlich vor unebabsichtigtem betätigen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Not-Aus

Folgendes gilt:
Bedienelemente sollten so angebracht werden, dass sie optimal bedient werden können (leicht zugänglich).
Min. jedoch 0.6m ab Boden. (EN60204-1 §10.1.2)

Not-Aus-Schalter sind zwischen 0.8m und 1.6m zu montieren (EN60439-1 §7.6.2.1).
 