SPS Transistorausgang Relais schalten

chrisi01

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi

gibt es irgendwas zu beachten wenn ich an einer SPS mit Transistorausgang ein 24V Relais schalten will in sachen Löschdiode o.ä.? Oder kann ich einfach den Ausgang auf A1 legen und auf A2 den Minus vom Netzteil?

Es handelt sich um eine S7-222 mit EM223 jeweils Transistorausgänge. Das Relais schaltet später Magnetventile bzw. Motorschütze.

mfg

Chris
 
Bei Induktiven Lasten (hier Relaisspule) bin ich grundsätzlich für eine entsprechende Schutzbeschaltung. Ich möchte jetzt nicht darauf Wetten, aber Big S gibt das glaube ich auch in den HB so vor.

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Selbst wenn die Ausgänge gegen die Induktionsspannung geschützt sind (müsste man mal im Datenblatt nachsehen), wirkt die Leitung zwischen Relais und DO Karte wie eine Antenne und man "fängt" sich tolle Störungen ein. Deswegen immer direkt am Schütz/Relais die Induktion löschen.
 
Hi

also Schutzdiode schon sinnvoll? Gibt es da kleine 24V Relais die eine Schutzdiode integriert (im Sockel) haben? Hab nicht sonderlich viel Platz also am besten schöne kleine ;) Sie müssen nur 24V max 1A Schaltleistung haben.

mfg

Chris
 
Hallo,

von Finder z. B. gibt´s Relaissockel, da kann man eine Schutzdiode inkl. LED zusätzlich auf den Sockel stecken.

Sowas gibt´s aber sicherlich von vielen anderen Herstellern auch.


MfG
 
Wo bekommt man denn die Finder Serie 38 am besten her? Ich habe schon herum gesucht aber bin nicht fündig geworden, ein bisschen Hilfe wär nett :) Ich bin langsam schon verzweifelt. Ich würde jedenfalls keine online Sportwette bei mybet darauf wetten dass ich in den nächsten Wochen da noch was finde, dabei grase ich schon alle 2nd hand Börsen ab, die ich so kenne. Ich brauche wohl etwas Insiderwissen um weiter zu kommen.
 
Also Sonepar hätte von der Standard 24V DC Variante gegenwärtig > 1000 Stück auf Lager.
38.51.7.024.0050
 