Hallo zusammen,

ich habe eine kleine Problemstellung:
Wir liefern eine Anlage nach UK und die Spannung ist uns mit 415V +/-15% zugesichert, was sollte man vorschalten um die richtige Versorgung der Geräte zu garantieren und Überspannug zu vermeiden?
Hat jemand Erfahrung damit?


danke im vorraus.

MFG
 
Bei +15% hättest du 477V - kommt die Hardware damit klar ?
Auf jeden Fall mußt du damit rechnen, dass es so kommt !
 
ich dachte, die Harmonisierungen der Netzspannungen in Europa von 220/380V und 240/415V auf einheitliche 230/400V bei (+/- 10% Toleranz) sei seit 2003 abgeschlossen... http://www.soundlight.de/techtips/netzspg.htm

477V ist natürlich ganz schön heftig - ich würde da nochmals nachhaken, ob die Angaben wirklich aktuell sind.

Weil je nach Leistunganforderung kommt da u.U. ein richtiger Brocken von Trafo zustande

gruss, o.s.t.
 
Hallo zusammen ich hab Bauteile von Siemens gefunden die 185V bis 500V mitmachen.
Die Firma in UK erzeugt ihren Strom selber...

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:confused: du denkst hier sicher an Siemens-Netzteile etc. ? da kann das schon so sein.
Was ist aber mit Frequenzumrichtern, Servo-Reglern, Drehstromantrieben, sonstigen Drehstrom-Verbrauchern ?
Hast du das auch bedacht ?
 
Viele FU kann man bis 500 oder 600V betreiben, damit sie z.B. auch in Amerika benutzt werden können.
Wichtig ist, dass die ASM welche direkt am Netz betrieben werden, für die hohe Spannung geeignet sind. Ein "normaler" 400V Motor würde halt zu viel Strom aufnehmen.
Wie rostiger Nagel schon geschrieben hat ist der Spartransformator dann die ökonomische Lösung.http://www.sps-forum.de/member.php?8290-rostiger-Nagel
 