Hallo,
ich bin in einer alten Anlage Baujahr 1969 auf den Begriff im Zusammenhang mit Füllstandsgrenzwerten über Manometerkontakte gestossen.

Ich denke, es sind "Schaltverstärker" für die Manometerkontakte. Wer kennt diesen Begriff und in welchem Zusammenhang.
 
Heinz schrieb:
Ich denke, es sind "Schaltverstärker" für die Manometerkontakte.
Bei Messgeräten wo der Zeiger die Kontakte nur streift, ist der Strom möglichst gering zu halten, mangels Kontaktdruck.
Bewegt sich der Zeiger auch noch sehr langsam, ist ein normales Relais (induktivität) schlecht, weil ein Abreißfunke an einem sehr kleinen Spalt lange brennt.
Im Prinzip dürften fast alle elektronischen Multifunktionsrelais geeignet sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich kenne den begriff aus dem ex-bereich. dort wird mittels kontaktschutzgeräte der strom und die spannung an den eingehenden kontakten so begrenzt, dass ex-i-schutz besteht.
 
Hallo,
dann ist es das was ich mir darunter vorgestellt habe. Das es für Ex gibt es spezielle Geräte gibt ist klar. Eigensicherheit. Hier habe ich kein EX-Bereich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Heinz,
im Zusammenhang mit Manometern habe ich "Kontaktschutzrelais" als Namur- Verstärker kennengelernt, weil das Manometer kleine Initiatoren nach Namur hatte.
Gruß Wilfried
 
Hallo old_willi,
in diesem Fall wird mit dem Schleppprinzig gearbeitet. Also im Manometer ist ein Kontaktwerk eingebaut. Dann "einfach" zwei rote Zeiger dazu und fertig.

Das letzte Mal hatte ich vor ca. 20 Jahren damit zu tun. Daher war ich mir beim Begriff nicht mehr 100% sicher.

Vielen Dank für die Antworten.
 
Hallo Heinz,
für solche Fälle sind Thermistorschutzrelais (ohne alles wie Speicher, Reset usw. ) bestens geeignet.
Gruß Wilfried
 