Schaltschrank wird zu warm

Suche Kühlung für Schaltschrank

  • - Danke -

    Stimmen: 2 50,0%
  • - merci -

    Stimmen: 2 50,0%

  • Umfrageteilnehmer
    4

Schoko

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Moin,

einer der Schaltschränke im Gießbereich wird extrem warm und hat sehr hohen Staubeintrag was Schäden am Frequenzumrichter verursacht.
Suche Kühlmöglichkeit. Klimageräte nicht geeignet da die zuviel Wartung erforderlich ist.
 
Wie sieht es denn mit der Umgebungstemperatur aus?
Wenn die nicht zu hoch ist, nimm einen Wärmetauscher.
Das ist wohl die günstigste Variante.
Wenn Geld keine Rolle spielt (??haha?), dann Wasserkühlung.(z.B. Rittal)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja, Kühlen macht nur dann Sinn wenn der Schrank an sich nicht unterdimensioniert ist!
Die Verlustleistung der Schaltgerätekombination muss von Schaltschrank abgeführt werden können!
Das heißt im gewissen Bereich kann eine aktive Kühlung helfen.

Ansonsten könnte man einen zweiten Schrank daneben stellen und die Last aufteilen!

Wegen dem Staub, lassen die dort schon die Türen aufstehen damit der Schrank nicht zu warm wird ??

Hört sich eher danach an, dass der Schrank damals schon falsch gewählt wurde.
 
Das Problem ist, dass wir dort so gut wie keinen Platz zur Verfügung haben und uns im Sommer wieder Maschinenausfälle drohen, wenn der Schrank zu heiß wird. Die Türen vom Schaltschrank bleiben geschlossen, da hätten wir ja noch mehr Staubeintrag. Ich denke auch wir kommen um eine aktive Kühlung nicht herum.
 
die Umgebungstemperatur ist jetzt schon ziemlich hoch ca. 40°C und wenn's im Sommer heißer wird haben wir ein richtiges Problem, weil uns dann schon die Maschinen ausgefallen sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das heißt, der Staub kommt durch nicht genügend geschlossene Kabeleinführungen etc. hinein?
Dann würde ich einen Druckluftschlauch in den Schrank verlegen und ein WENIG Luft ausströmen lassen, dadurch hast du einen "Überdruck" und es kann kein Staub in den Schaltschrank kommen.
Wieso gibt es keinen Platz ? Schaltschranktür oder Dach..kein Platz dafür?Wobei es von Rittal ja Klimageräte gibt die nach innen gebaut sind.
 
Man könnte die Schaltschränke von "Außen" mit Frischluft versorgen. Dabei muss man jedoch mindestens einen Filter vorsehen und sich auch Gedanken über eventuelles Kondenswasser machen.

Habt ihr sonst keine Klimaanlagen? (z.B. Steuerstände oder Serverraum). Wenn die gewartet werden, können die Techniker auch eben am Schaltschrank vorbeischauen.

Ich habe bislang noch nie etwas schlechtes von z.B. den Rittal Klimakombigeräten gehört. Zusätzlich geben sie ein Störungssignal aus, welches du auswerten kannst bevor sich deine Umrichter verabschieden.
 
erst mal noch vielen Dank für eure Beiträge,
finde die Idee des lufteinblasens um die Verschmutzungen drausen zu halten interessant. Ich habe gehört das macht man auch im Ex-Bereich um die Außenatmosphäre abzuhalten.
Unser Personal ist derzeit so überlastet, das Wartung leider zu oft vernachlässigt wird.
Gruß Schoko
 
Von Rittal gibt es das Programm RiTherm. Damit kannst du die notwendige Klimatisierung ausrechnen.
Bei 40°C Aussentemperatur kommst du um ein Klimagerät meines Erachens kaum herum.

Wichtig ist beim Einsatz allerdings, dass der Schrank einigermassen dicht ist.
Also offene Kabeldurchführungen verschließen und abdichten. Auch dafür wirst du im Rittalzubehör fündig.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sicher ..aber ist der Schaltschrank erst einmal verschmutzt (Schützkontakte etc.) und steigen die ersten elektr. Geräte aus..wird die Sache NOCH teurer, als Erstmaßnahme finde ich es OK (soll ja auch nur ein WENIG/MINIMAL pusten)
Nichts desto trotz hast du natürlich recht..
deswegen soll er ja auch mal schauen, ob der schrank nicht RICHTIG abzudichten ist, und dann ein Klimagerät einbaut
 
Dann würde ich einen Druckluftschlauch in den Schrank verlegen und ein WENIG Luft ausströmen lassen, dadurch hast du einen "Überdruck" und es kann kein Staub in den Schaltschrank kommen

Man könnte die Schaltschränke von "Außen" mit Frischluft versorgen. Dabei muss man jedoch mindestens einen Filter vorsehen und sich auch Gedanken über eventuelles Kondenswasser machen.

Sowas ist zwar immer schnell und leicht gemacht, Druckluft ist aber teuer!

Es muss ja nicht gleich Druckluft sein !
Eine Fremdkühlung mit Luft von aussen per Ventilator ist wohl kostengünstiger, als jedem Schrank ein Klimagerät zu spendieren. Der Schrank-Innenüberdruck muss nur minimal sein.
Die Ventilationsluft kann man auch noch auf die Motoren usw. ausdehnen.
Allerdings sind die Rohrleitungen zu jedem Abwärme-Erzeuger zu legen und auch die Luftaufbereitung ist nicht zu vergessen.
 
Jetzt war's ja wieder wärmer und unsere Probleme wieder präsent.
Haben mal durchkalkuliert ob die Frischluftversorgung von außen Sinn macht. Ist aber zu aufwendig zu realisieren.
Bin beim stöbern im Internet über Vortec-Cooler gestolpert, da hätte man gleich 2 Sachen die Luft-spülung und kühlung auf einmal.
( www.gehaeusekuehlung.de ) Die wollen uns ein Muster schicken, wir werden mal schauen ob das unsere Probleme lösen kann.
 
Wie haben bei uns im Betrieb in den lezten Jahren sehr viele Klimageräte und Filterlüfter gegen Luft/Wasser-Kühlgeräte ausgetausch.

Die Geräte sind nahezu wartungsfrei und stehen auch in der Energiebilanz besser da als Klimageräte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt war's ja wieder wärmer und unsere Probleme wieder präsent.
Haben mal durchkalkuliert ob die Frischluftversorgung von außen Sinn macht. Ist aber zu aufwendig zu realisieren.
Bin beim stöbern im Internet über Vortec-Cooler gestolpert, da hätte man gleich 2 Sachen die Luft-spülung und kühlung auf einmal.
( www.gehaeusekuehlung.de ) Die wollen uns ein Muster schicken, wir werden mal schauen ob das unsere Probleme lösen kann.

Über diese oder ähnliche Geräte hab es mal einen Tread hier im Forum. Ich selber hab die Mal in Saudi-Arabien zur Pultkühlung eingesetzt. Die funktionieren wie verrückt. Machen aber auch Lärm wie verrückt.
 
Über diese oder ähnliche Geräte hab es mal einen Tread hier im Forum. Ich selber hab die Mal in Saudi-Arabien zur Pultkühlung eingesetzt. Die funktionieren wie verrückt. Machen aber auch Lärm wie verrückt.

Die Kälteleistung ist beeindruckend. Hab sowasmal zur Werkstückkuhlung benutzt. Aber die Energiekosten sind auch nicht zu verachten.

Gruß
Dieter
 
Mal abgesehen davon, das hier in dieser Situation wohl ohne Klimatisierung nix geht...
Aber in anderen Situationen könnte Druckluft ja genügen, denke ich.
Die sich entspannende Luft kühlt ja auch den Schaltschrank und sorgt nicht nur für den Überdruck, um den Staub abzuwehren.
Was müsste man bei einer Druckluft-Einblasung beachten ?
Man könnte doch z.B. ein Magnetventil ansteuern, wenn die Schaltschrank-Temperatur (innen) z.B. 5° übersteigt.
Natürlich keine 2 Zoll Leitung, der Schaltschrank soll ja nicht platzen :D
 