Stern Dreieck -> Motorschutz kommt beim umschalten in den Dreieckbetrieb

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum Platzbedarf siehe Foto:
2x 800er Feld mit je 630er Hauptschalter und je 2 x 160kW Stern-Dreieck

c6mpxe4ucr8mbglsx.jpg


EDIT: mache jetzt hier Schluss, soll jeder das machen, was für ihn am besten passt und effizientesten ist

und tschüss.....
 
Fazit für mich:
Auch unter Experten ist man sich nicht einig, ob ein Sanftstarter als Ersatz /Neubau anstelle von Y/D in Frage kommt.
Man muß immer nach der Art der Anwendung schauen, ob ein Sanftstarter in Frage kommt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

erstmal sorry an BadTaste da dir das jetzt nicht wirklich weiterhilft.

es ist zu schön um jetzt aufzuhören...wirklich sehr interessant.

Noch ein wichtiger Punkt, der für einen Sanftstarter spricht: Nur eine Zuleitung zum Motor.
Auch wenn die Kabelhersteller meinen Kupferleitungen seien eine Kapitalanlage :p

Würde mich freuen wenn wir es hier schaffen eine Vergleichsrechnung - rein die Anschffungskosten versteht sich - aufzustellen für einen 160 KW Motor.
Mit den bereits erwähnten Punkten - größe der Schütze - Softstarter - Sicherungen - Leitung - und weitere evtl. noch folgende Punkte.

Unabhängig davon stimme ich rheumakay zu: man kann micht pauschal Y/D durch Softstarter ersetzen. Gründe könnte man natürlich auch diskutieren.

Viele Grüße
VLT_RealDrive
http://www.danfoss.com/Germany/BusinessAreas/DrivesSolutions/Products/Softstarters.htm
 
Micha, BadTaste, Themenstarter,

Problem gelöst? Woran lag es denn? Nach so vielen nützlichen Beiträgen wäre eine Rückmeldung wirklich mal angebracht!


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Onkel,
das ist natürlich richtig!!!
Also wir haben zunächst die Stern Dreieck Umschaltrelais getauscht, mit den Neuen ist es möglich die Umschaltpausen variabel einzustellen.
Wir haben dann eine Peakmesuung gemacht und festgestellt das die Stromaufnahme bei Verlängerung der Pause geringer wurde (also von 220A auf 120A glaube ich). Nachdem die Pausenzeit in Hinsicht auf den Umschaltpeak (empirisch ermittelt, also auch Fehlerbehaftet) eingestellt wurde gab es keine Probleme mehr.

schöne Grüße
Michael
 
Hallo Onkel,
ich habe die grade mal angefragt aber der gute Mann findet sie nicht... ich poste sie sobald ich Antwort habe.

schönen Sonntag
Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Namensvetter,
Irgendwie sind meine Erfahrungen bei Pumpen da anders. Wie ich schon geschrieben habe, kann eine Pumpe eigentlich während des Umschaltens von Stern auf Dreieck nicht weiterlaufen (Spannungsunterbrechung) . Auf Grund der Wasservorlage (Gegendruck blockiert das Laufrad nach meinen Erfahrungen sofort). Eingebaute Rückschlagklappen schließen ebenfalls sofort, wenn die Pumpe keinen Druck erzeugt. Im Dreieckbetrieb starten die Antriebe somit immer aus dem Stillstand. Bei Ventilatoren bringt das auf Grund der "Schwungkraft" des Laufrades einen Vorteil. Deshalb baue ich bei Pumpen keine Stern-Dreieckschaltung mehr ein. Wo eine Anlaufstrombegrenzung notwendig wird, werden dann FU-Einheiten eingebaut.

Gruß Michael
 
Hallo Michael,
ja das ist Theorie und Praxis, ich bin da ganz bei Dir... ich hatte auch versucht Sanftanläufer durchzusetztzen, aber da wurde gesagt las uns erst mal messen und
die Umschaltrelais ausprobieren ist nicht so teuer wie der Umbau, kannst dir denken das ich ziemlich alt aussah... und man muß dann auch mal erkennen wann man geschlagen ist.

Gruß
Michael
 