Hallo liebes Forum,
wir haben das Problem das bei der Ansteuerung zweier Pumpen der jeweilige Motorschutz fällt, und zwar in der Umschaltphase. Die Schaltung ist soweit in Ordnung und meistens funktioniert der Einschaltvorgang auch problemlos. Wir haben schon vielerlei versucht :
-Verdrahtung mehrfach überprüft und auf die günstige Variante geändert
-Tauschen der kompletten Stern Dreieckkombination (von Möller zu Siemens)
-Stern Dreickrelais geändert auf eines mit einstellbarer Umschaltzeit (hier ist die Pausenzeit einstellbar)
die Stromaufnahme ist nach dem hochlaufen im normalen bereich. Es handelt sich hier um zwei parallele Pumpen, welche getrennt gestartet werden, aber schon zusammen in Betrieb sind.
Unser Verdacht ist nun das die Kraft im Sternbetrieb gar nicht ausreicht um die Pumpe hochlaufen zu lassen, hat da jemand Erfahrung mit?
schöne Grüße
Micha
wir haben das Problem das bei der Ansteuerung zweier Pumpen der jeweilige Motorschutz fällt, und zwar in der Umschaltphase. Die Schaltung ist soweit in Ordnung und meistens funktioniert der Einschaltvorgang auch problemlos. Wir haben schon vielerlei versucht :
-Verdrahtung mehrfach überprüft und auf die günstige Variante geändert
-Tauschen der kompletten Stern Dreieckkombination (von Möller zu Siemens)
-Stern Dreickrelais geändert auf eines mit einstellbarer Umschaltzeit (hier ist die Pausenzeit einstellbar)
die Stromaufnahme ist nach dem hochlaufen im normalen bereich. Es handelt sich hier um zwei parallele Pumpen, welche getrennt gestartet werden, aber schon zusammen in Betrieb sind.
Unser Verdacht ist nun das die Kraft im Sternbetrieb gar nicht ausreicht um die Pumpe hochlaufen zu lassen, hat da jemand Erfahrung mit?
schöne Grüße
Micha