Motostrom bei 60Hz

Bei gleicher Spannung eher nicht, durch Erhöhung der Frequenz steigt auch der
Blindanteil im Motor. Ohne Erhöhung der Spannung wird auch die Leistung des
Antriebes geringer.

Aber der Strom ist natürlich immer Lastabhängig, der Strom der auf den Typenschild
ist der Nennstrom, dh dieser Stom darf fließen, muss aber nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm

Die Motoren mit Wicklung für 50 Hz können auch an Netzen mit 60 Hz
betrieben werden, wenn die Netzspannung proportional mit der Frequenz steigt.
Die relativen Werte für Anlauf- und Kippmoment bleiben in etwa gleich und
erhöhen sich für den Anlaufstrom geringfügig. Die Bemessungsdrehzahl erhöht
sich um den Faktor 1.2, die Bemessungsleistung um den Faktor 1.15. Wird ein
für 50 Hz ausgelegter Motor ohne Spannungserhöhung mit 60 Hz betrieben,
kann seine Bemessungsleistung nicht erhöht werden. Dabei steigt die
Bemessungsdrehzahl um den Faktor 1.2. Die relativen Werte für die Anlauf- und
Kippmomente verringern sich um den Faktor 0.82 und für den Anlaufstrom um
den Faktor 0.9.

aus http://www.aseg-antriebstechnik.de/resources/Dokumente/AEG/Liste.pdf
 
Zurück
Oben