FrequenzUmrichter im KlassZimmer

B

buitrecillo

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute

Gut, meine Frage geht nicht direkt um SPS, aber sicherlich hat viele von euch eine gute Erfahrung ueber FU's gesammelt.

Wir moechten in eine Klasszimmer einen FU Lab zum unterricht einrichten and wir haben folgendes:

- L1, N (Monophasic) 230V Leitung
- FU Siemens Micromaster 440 (2,2KW im Ausgang)
- Asincron 3~ Motor 0,73KW 380VAC

Und unsere Fragen sind:

1) Kann irgendwie ein FU mit so eine mono. leitung richtig versorgt werden?
2) Falls nicht, wie kann die Monophasic Leitung zu eine 3~ 380V Umgewaendelt werden?
3) Wie dimensioniert man die Sicherung?
4) Die Leistung der Motor ist nicht 2,2KW, sondern 0,73KW... So weit ist der Leistung der Motor nicht grosser als die per FU ausgelieferte Max. Leistung und der Motor-Parameter ins FU eingetragen, sollte es kein Problem sein, oder?

Vielen Dank

Buitrecillo
 
knabi schrieb:
Den FU möglichst mit Halbleitersicherungen vorsichern.
Habe ich noch nie gesehen. Ich würde erstmal davo ausgehen, daß bei entladenem Zwischenkreis-Kondensator der Einschaltstrom(-stoß) weit über dem Betriebsstrom liegt.
Da wären die Halbleitersicherungen schon beim Einschalten hin...
Will man aber die Halbleiter sichern, nützen Halbleitersicherungen vor dem Kondensator gar nichts, denn der der kann mühelos genug Energie liefern, um die IGBTs zu killen.
 
knabi schrieb:
Fast alle (kleineren) FUs können einphasig versorgt werden:

http://www2.automation.siemens.com/sd/sinamicsg110/html_00/products.htm

Den FU möglichst mit Halbleitersicherungen vorsichern. Einfach mal den Link klicken, da gibt's Handbücher etc.!

Gruß

Holger

Das ist so nicht ganz korrekt,
kleine FU's bis ca. 3 kW gibt es entweder mit 3x400V oder 1x230V Versorgungsspannung.

Halbleitersicherung siehe Zottel wären wohl nicht ganz zweckmäßig.

Bei 230V Versorgung ist Außerdem darauf zu achten das der Motor in Dreieck zu schalten ist, nicht in Stern wie bei Netzbetrieb.

Da dein Motor kleiner ist als der FU solltest du auch unbedingt die Überlastfunktion des Micromasters richtig einstellen.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Das einzige Problem das ich auf euch evtl. zukommen sehe ist,
wenn Ihr den Umrichter auf die Installation vom Klassenzimmer hängt und dort irgendwo ein Fehlerstromschutzschalter mit 30mA Auslösestrom installiert ist ,(wie normalerweise üblich) das dieser auf Grund von Ableitströmen die im Filterkreis (X-Y Kondensatoren) des FU´s entstehen auslösen wird.
Das Problem hatte ich schon mal mit Danfoss FU´s (VLT 2815 1,5 kw) obwohl es sich um werksneue Geräte handelte.
Meine Ausage hatte ich damals auch von der Fa. Danfoss selbst bestätigt bekommen. Das Problem hatten wir erst eleminiert als wir den Fi gegen einen mit 300 mA Auslösestrom ausgewechselt hatten.Noch besser wäre 500 mA oder eine sogenannte Nullung.(Also ohne FI)


Gruß
Stromtom
 