Not-Aus Verkettung mehrerer Anlagen

JBOpael

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich plane derzeit eine Anlage die zukünftig in eine größere integriert werden soll. Damit die gesamte Anlage bei betätigen des Not-Aus abgeschaltet wird, werden die Signale des Not-Aus über 2 Potenzialefreie Eingänge und 2 Potentialfreie Ausgänge augetauscht.

Also wenn bei meiner Anlage der Not-Aus betätigt wird. Wird die Andere Anlage abgeschaltet. Wenn bei anderen Anlage der Not-Aus betätigt wird, wird meine abgeschaltet.
Soweit so gut.

Wie bekomm ich aber jetzt den Not-Aus quittiert? Eine Quittierung auf meiner Seite funktioniert nicht da das Relais von der Anderen Anlage noch abgefallen ist, da ein Not-Aus auf meiner Seite zum öffnen der Sicherheitskreise bei der anderen Anlage führt, und genau so bei der Anderen Anlage.

ich hoffe ich hab das einigermaßen verständlich erklärt.
 
Nein, du meldest dein Not-Aus von Anlagenteil "A" bei "B" wie ein normelen NOT-Taster an. Wenn du also bei "A" entriegelst und quittierst, dann kann auch "B" wieder quittiert werden und andersherum. Das entkoppelst du über SiRelais.

Grüße Micha
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja, so hab ich mir das ja auch gedacht, aber wenn bei Anlage B ein Not-Aus ansteht kann Anlage A ja nicht Quittiert werden. Anlage B kann nicht Quittiert werden da an Anlage A ein Not-Aus ansteht. :confused: schon sehr verworren. Ich bekomm in meinem Kopf die Relais und Not-Aus Taster nicht so verschaltet ohne das es einen "Kurzschluss" gibt.

Hier mal eine ganz Simple Skizze wir ich mir das vorstelle, aber so nicht funktionieren kann

bild.jpg
 
Zurück
Oben