Hallo,

für Servoantriebe habe ich die Funktion "fahren auf Festanschlag" gefunden, bei der eine Achse auf Block fahren kann und dort mit festgelegtem Moment gehalten wird.

Gibt's das auch mit FU für normale Drehstrommotoren? Wir wollen uns die Servotechnik sparen.
Idealerweise Siemens oder SEW. Habe in den Betriebsanleitungen von ein paar FU nichts gefunden.
Der Motor müsste nicht dauerhaft elektrisch halten, beim Erkennen des Anschlags soll die Bremse einfallen und der Motor selbst spannungsfrei werden. Zum Anfahren müsste man ihn dann halt wieder fangen.
 
Puh ohne Servotechnik wird das schon recht schwer. Ein normaler FU mit Vektor "errechnet" ja nur die Lage des Rotors, wobei ein Servosystem dieses durch die Rückführung mitgeteilt bekommt.

Also müsste dein FU eine Geberkarte und dein Motor ein Geber bekommen, dann können die "etwas größeren" FUs schon Momentenregelung durchführen.

Ein AC/DC-Synchron Motor ist nicht notwendig. Solange die Masse des Rotors kein Problem darstellt kann auch jeder ASM eingesetzt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab mal eine Maschine gesehn, da war ein simpler Drehstrommotor zum Aufwickeln einer Zwischenlage Papier von einer Bauteilerolle eingesetzt. Ich meine dass dort kein Drehgeber dran war.
Mit einem Poti konnte die Kraft eingestellt werden. Der Motor hat das Papier schön gespannt aber man konnte mit Armkraft dagegendrehen. Leider weiß ich nicht welche Elektrik hinter diesem System war.
 
Hallo element,

schau dir mal die Frequenzumrichter von Lenze "8200 vector" an. Damit habe ich vor ein paar Jahren, wie von dir in #3 beschrieben, einen gewöhnlichen Drehstrommotor bei einem Aufwickler gesteuert.

Gruß

Woldo
 
Bei dem ganzen Thema bitte auf die Kühlung achten.
"Normale" Motoren werden bei kleinen Drehzahlen ordentlich heiß.

Gruß
Dieter
 
Genau dann kommt ein Fremdlüfter und ein Geber hinzu
und schnell ist man bei den kosten eines Servos.

Von welchen Leistungsbereich sprechen wir eigentlich?
 
Die SEW Drehfeldmagnete hab ich schon gesehn, dort muss ich mich mal beraten lassen.

Es muss eine Last von ca. 15kg auf einer Spindel mit noch unbekannter Steigung hochgehalten werden.

Kühlung kein Problem da wie gesagt das Halten eine Feststellbremse übernehmen kann. Danke für Eure Beiträge.
 