Hallo an alle,

gibt es eine Vorschrift, die besagt, welche Klemmenart für die Einspeisung gewählt werden muss?
Wir verwenden im Moment noch Schraubklemmen (Phönix UK10N) mit je einer Trennplatte zwischen den Aussenleitern und Neutralleiter.

Darf man dort auch Federzugklemmen einsetzen? und braucht man die Abtrennung? Bis jetzt bin ich in den VDE Normen noch nicht wirklich fündig geworden...
Wie macht ihr es bei euch?

Gruß
Arne
 
Warum sollte die VDE vorschreiben, welche Klemmen als Einspeisung genutzt werden?
Selbstverständlich sind auch Federzugklemmen einsetzbar. Trennplatten werden normalerweise nicht benötigt - genaueres sagt dir der Klemmenhersteller, der muß angeben, wie groß die Spannung zwischen den Klemmen sein darf - Stichwort Nennspannung.

Gruß

Holger
 
Wann braucht man die Trennplatten überhaupt?
Die meisten einseitig offenen Reihenklemmen haben doch so schon eine ausreichende Nennspannung.

Ich dachte die TP brauchte man nur um einen Überschlag zwischen benachbarten, unisoliterten Brücken zu verhindern (diese alten Lochbänder mit Schrauben drin).
 
Wenn man die Einseitig isolierte Klemmen nutzt, dann ist ja die letzte Klemme in der Reihe natürlich seitlich offen und dann verwendet man die Abdeckplatten zum herstellen des Berührungsschutzes.

MfG Stanzman
 
Wenn man die Einseitig isolierte Klemmen nutzt, dann ist ja die letzte Klemme in der Reihe natürlich seitlich offen und dann verwendet man die Abdeckplatten zum herstellen des Berührungsschutzes.

Ich denke, hier waren Trennplatten gemeint und nicht die Abdeck- bzw. Endplatten zum Verschließen der einseitig offenen Klemme.

Gruß

Holger
 
Ich denke, hier waren Trennplatten gemeint und nicht die Abdeck- bzw. Endplatten zum Verschließen der einseitig offenen Klemme.

Gruß

Holger

Ah ok, dann hatte ich mich verlesen :oops:.
Also die Trennplatten verwenden wir z.B. für die Abtrennung bei Klemmleisten zwischen "Normalen" und "Ex" Bereich.

MfG Stanzman
 
Siehe Beitrag #4 !
Die TP werden nur bei gebrückten Klemmen benötigt!
Ich habe die aber auch schon eingesetzt, um eine bessere Übersicht an der Klemmenleiste zu haben!
Habe quasi die Potentiale optisch getrennt, wobei ich hier eher die großen Trennplatten genommen habe!

In deinem Fall werden die so nicht benötigt!
Ob du nun Schraub- oder Federzug nimmst, ist eigentlich schnuppe.
Das ist eher einen Glaubensfrage! Zugelassen sind sie alle.
Frag mal deinen Kunden, was er haben will. Manche schreiben das vor...