    Standard Parallelschaltung von Trafos -komische Werte gemessen-


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    heute bin ich auf ein sehr komisches Phänomen gestoßen, das mich mir absolut nicht erklären kann:

    Wir haben bei uns im Betrieb mehrere Trafos, die alle einwandfrei laufen. Nun wollten wir im Zuge eines Umbaus 2 einzelne Trafos parallel schalten. Trafo 1 war allerdings im rechts Drehfeld und Trafo 2 im links Drehfeld angeschlossen.

    Da beide Trafos anschließend dasselbe Drehfeld haben sollten, wollten wir mal eben durchmessen, welche Phasen wir tauschen müssen.

    Nun das komische (siehe Skizze):

    Die Spannung am jeweiligen Trafo waren Niederspannungsseitig 230/400V, also ok.
    Nun Trafo 1 gegen Trafo 2 gemessen:

    L1-L1=400V, L1-L2=230V, L1-L3=230V
    L2-L1=230V, L2-L2=400V, L2-L3=230V
    L3-L1=230V, L3-L2=230V, L3-L3=400V


    Auf Grund dieser Messergebnisse haben wir erst mal das Messgerät (Duspol) gegen Multimeter getauscht. Ohne Erfolg - gleiche Messergebnisse. Dann haben wir unser Netzanalysegerät geholt und uns die Phasen angeguckt. Auch hier kam bei der Ansicht der Phasenlage nur Müll raus (Spannungen waren nicht um 120° versetzt).

    Also wurden Dinge wie Netzaufbau und Sternpunkterdung kontrolliert. Hier haben wir sogar provisorisch nochmal beide Sternpunkte der Trafos mit 50mm² verbunden um sicher zu gehen, das wir uns hierüber keinen Potentialunterschied "reinziehen". Beide Trafos werden auch von der gleichen 10kV Sammelschiene gespeist. Die Brücken auf den Trafos waren auch gleich.
    Irgendwann haben wir uns entschlossen, einfach mal "spontan" 2 Phasen zu tauschen.. Und dann passiert das unglaubliche.. Wir hatten richtige Messergebnisse - entweder 400V oder 0V (siehe Skizze).

    Da es vom Händling her einfacher war, haben wir die Phasen auf der OS-Seite gedreht. Nun Stimmte zwar das Drehfeld noch nicht ganz, aber wir konnten zumindest was messen, sowohl mit Duspol als auch mit Netzanalysator.

    Aber warum zum Teufel hatten wir vor Phasendrehung nur Müll gemessen????

    P.S. An alle Azubis.. Phasen sind die heutigen Außenleiter..

    Gruß
    MeisterLampe81

    Trafos mit falschen Werten.jpgTrafos mit richtigen Werten.jpg
    Geändert von MeisterLampe81 (27.12.2012 um 21:36 Uhr) Grund: Rechtschreibung..
    So viel Technik und nur Probleme!!

  2. #2
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    3.569
    Danke
    103
    Erhielt 986 Danke für 748 Beiträge

    Standard

    Die Messung mit 230/230/400 würde zustandekommen wenn die Phasen um 60 Grad gegeneinander verschoben sind.
    Das könnte man wenn ich mich nicht irre hinbekommen indem die Schaltgruppe einer der Trafos nicht Dy5 sondern Dy11 ist. Das geht ja relativ einfach, man braucht nur sekundärseitig die Anschlüsse aller drei Spulen tauschen - wenn alle Wicklungsanschlüsse nach außen geführt wurden.

  3. #3
    Sockenralf ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.490
    Danke
    248
    Erhielt 192 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Schaltun
    gsgruppe sollte aber auf dem Typenschild stehen.

    Ich meine, daß auch im Europa-Tabellenbuch was dazu steht

    MfG

  4. #4
    TimoK ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    13.01.2008
    Ort
    57439 Attendorn
    Beiträge
    270
    Danke
    42
    Erhielt 48 Danke für 45 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Die Messung mit 230/230/400 würde zustandekommen wenn die Phasen um 60 Grad gegeneinander verschoben sind.
    Das könnte man wenn ich mich nicht irre hinbekommen indem die Schaltgruppe einer der Trafos nicht Dy5 sondern Dy11 ist. Das geht ja relativ einfach, man braucht nur sekundärseitig die Anschlüsse aller drei Spulen tauschen - wenn alle Wicklungsanschlüsse nach außen geführt wurden.
    So sehe ich das auch, bist du dir sicher, dass beide Trafos DYN5 sind? Könnte das evtl. auch der Grund gewesen sein, dass der eine Trafo Rechtsdrehfeld und der andere Trafo Linksdrehfeld hatte, also beide Primärseitig gleich angeschlossen sind, aber unterschiedliche Phasenlagen herauskommen?!

    Gruß
    Timo

    Edit: Hab's gerade mal im Tabellenbuch nachgeschlagen, einen passenden Link find ich im Internet dazu aber nicht. Dyn5 und 11 passt in der Konstellation definitiv zusammen mit einer getauschten Phase.
    Geändert von TimoK (28.12.2012 um 07:47 Uhr)
    chaos, panic and disorder - my work is done!

  5. #5
    Blockmove ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    3.380
    Danke
    716
    Erhielt 741 Danke für 598 Beiträge

    Standard

    @Timo
    Hier gibt es eine kurze Übersicht


    http://www.riedel-trafobau.de/Produkte/PDF/Drehstromtransformatoren.pdf


    Gruß
    Dieter

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:

    TimoK (28.12.2012)

  7. #6
    TimoK ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    13.01.2008
    Ort
    57439 Attendorn
    Beiträge
    270
    Danke
    42
    Erhielt 48 Danke für 45 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    @Timo
    Hier gibt es eine kurze Übersicht


    http://www.riedel-trafobau.de/Produkte/PDF/Drehstromtransformatoren.pdf


    Gruß
    Dieter
    Danke, ich hatte eine Übersicht zur Parallelschaltung gesucht, im Tabelllenbuch ist das ganz gut beschrieben. Manchmal hilft Papier eben doch noch weiter

    Aber die Übersicht ist auch nicht schlecht, wenn man damit nicht jeden Tag zu tun hat, hat man ja doch nicht alle Schaltungsgruppen im Kopf!
    chaos, panic and disorder - my work is done!

  8. #7
    Avatar von MeisterLampe81
    MeisterLampe81 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.04.2009
    Beiträge
    452
    Danke
    88
    Erhielt 90 Danke für 60 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    mit den Schaltgruppen Dyn5 und 11 ist uns gestern auch schon in den Sinn gekommen, haben es aber kontrolliert. Beide Trafos sind definitiv Dyn5.

    Es kann natürliche sein, das ein Typenschild nicht Stimmt.. das wäre dann natürlich sehr bitter..

    Kann ich das irgendwie messen?? Aber das würde einen Sinn machen, das wir mit dem Netzanalysator komische Winkel (nicht 120°) hatten..

    Gruß
    MeisterLampe81
    So viel Technik und nur Probleme!!

  9. #8
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    3.569
    Danke
    103
    Erhielt 986 Danke für 748 Beiträge

    Standard

    Sind denn sekundärseitig alle 6 Enden nach außen geführt? Kann ja sein dass es z.B. aus anschlusstechnischen Gründen besser gepasst hat den Sternpunkt auf die anderen Klemmen zu legen. Sollte man zwar nicht machen, aber man weiß ja nie.

    Die Phasenverschiebung kannst du messen indem du Ein- und Ausgangsseite des Trafos miteinander vergleichst (Eingangsspannung auf den Sternpunkt bezogen). Bräuchte man bei 10 kV aber ein Oszi mit Hochspannungstastkopf.
    Vielleicht kann man ja primärseitig auch mit 400V einspeisen, dann wirds etwas handlicher.

  10. #9
    Sockenralf ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.490
    Danke
    248
    Erhielt 192 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    wer ist denn euer VNB?

    Bei uns sind die eigentlich sehr hilfreich bei solchen Aktionen


    MfG

  11. #10
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    3.569
    Danke
    103
    Erhielt 986 Danke für 748 Beiträge

    Standard

    Gibt es denn schon eine Auflösung?

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte

Ähnliche Themen

  1. RS-232 Parallelschaltung
    Von Tarantino im Forum Stammtisch
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.10.2011, 05:13
  2. Komische Verhalten von Flankendetektor beim Einschalten
    Von RMA im Forum CoDeSys und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 10:47
  3. 230 v gemessen aber nicht vorhanden
    Von chris_who im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 18:50
  4. Stromaufteilung bei Parallelschaltung
    Von Anfänger1 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 21:24
  5. Komische Sache, beim installieren von Step7
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 19:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •