Hallo an Alle,

hab da mal ne Frage.

Ich habe eine Anfrage auf dem Tisch in der,
jemand einen 160 kw Prallmühlen-Antrieb versorgen bzw. ansteuern möchte.

Ich dache direkt an einen FU !
Aber in einem Gegen-Angebot lese ich eine Stern-Dreieck Kombi.

Macht man so etwas Heute noch ?
Ist es gestattet eine solche Last so zu starten ?

Oder kann man auch einen Sanftanläufer nutzen ?

Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
 
Ich würde einen Sanftanlauf nehmen, wenn dann gleich mit integrierter Motorschutzschaltung (Thermistor, oder Stromauswertu ng).

Ich würde sagen da kommst Du günstiger als bei einem Stern-Dreieck-Anlauf.

Leistungselektronik ist heute günstiger als Schütze und Kupfer, zumindest bei diesen Dimensionen.

MfG Jan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich habe auch öfters wahrscheinlich mit ähnlichen Maschinen zu tun (Hammermühlen Vertikal oder Horizontal). Wir machen das auch generell wenn nichts anderes Gewünscht wird mit Stern/Dreieck. Kann auch sein das eine Wendeschaltung sinnvoll ist (kenne Deine Maschine jetzt nicht genau, könnte aber sein).
Sanftanlauf kommt auch schon mal, wenn der Kunde es wünscht. Allerdings haben wir auch die Erfahrung gemacht, das man manchmal von der reinen Stromaufnahme auch mit einem Sanftanlauf nicht wirklich was gewinnt, also den Strom niedriger halten kann als bei Stern/Dreieck. Je nach dem wie Groß die Massenträgheit der Mühle ist, brauch man eben einen hohen Strom um die überhaupt zu beschleunigen, andernfalls wird die Anlaufzeit so lange, das es schon wieder Probleme mit dem Sanftanlaufgerät geben kann. Kann hier Emotron als Hersteller empfehlen (heißen jetzt glaube ich CG Drives).
Frequenzumrichter ist natürlich die Luxusvariante. Da hat man sicherlich alle Möglichkeiten in Bezug auf Anlaufstrom etc.
 
Habe zwar bis jetzt nur zwei Prallmühlen kennengelernt...

eine mit yD die andere mit Sa von emotron

Die pflegeleichtere hat yd.

Der Wirkungsgrad von dem Sanftanläufer ist nicht so toll und die Schaltschränke sind dadurch ziemlich warm. Allerdings ist die Anlage auch schon gut 10 Jahre...
Außerdem steht der Sanftanläufer auf ca 90% .. Sonst geht der in die Knie beim Start...
Bin mir mit der Leistung grad nicht so sicher... Aber 160kW sind's aufjedenfall! Eher größer.
 
Zuletzt bearbeitet:
Also ich habe mich jetzt für einen SA von Igel entschieden,
die mir zusagten das sei eine gute Antriebslösung.
mal schauen was dabei raus kommt.
Übrigens nicht ganz preiswert. na ja.