Vorsicherung D16 Leitungsschutzschalter

GOPL

Level-1
Beiträge
66
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bins mal wieder.
Und zwar habe ich im Moment folgende Problematik. Ich habe eine Kleinsteuerung ausgelegt und gebaut.
in dieser ist ein extra für meine Anwendung gewickelter Trafo. Dieser wird mit einem D16 Sicherungsautomaten abgesichert (war die Empfehlung vom Hersteller).
Nun habe ich meine Steurung fertig gebaut und über einen CEE 16A Stecker in unserer Werkstatt angeschlossen.
Jetzt fliegt ab und an beim Einschalten meine Vorsicherung (ist nur eine C16).
Ich weiß, dass in diesem Fall die Selektivität nicht gewährleistet ist. Dies soll sich dann beim Kunden natürlich ändern.
Deshalb meine Frage gibt es 16A Sicherungen, die Selektivität mit einem D16Automaten gewährleisten? Ob Schmelzsicherung oder LS-Schalter wäre erst mal egal.
Auf 32A möchte ich wirklich nur gehen wenn es keine andere Möglichkeit gibt.
16A reichen mir als Strom auch vollkommen aus. Das einzige Problem ist das Einschalten des Trafos (passiert später ca. 2 mal täglich)

Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Danke schon einmal

Gruß Martin
 
Das klappt nicht - Selektivität von 16A zu 16A bekommst Du niemals hin. Was für ein Trafo ist das - Wechsel- oder Drehstrom? Ist vielleicht der Einsatz eines Analufstrombegrenzers möglich?

Gruß

Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
War da nicht was von wegen Automat hinter Automat -> Keine Selektivität wegen gleichem Kurzschlussverhalten ?
Bin mir da nicht mehr sicher aber meine sowas.
Wie sieht es denn mit 20a oder 25A aus ? Gibt's ja auch noch ;)
 
Zurück
Oben