Ab wieviel A benötige ich einen Lüfter?

Michelinho

Level-1
Beiträge
50
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

kann man pauschal sagen, ab wann mein Schaltschrank einen Lüfter benötigt?

Klar hängt das von vielen Faktoren ab, aber habt ihr Erfahrungswerte, wir haben im Schaltschrank eigentlich nur 230VAC/24VDC Netzteile, die die meiste Wärme erzeugen, diese sind auch nur zu max. 75% ausgelastet.
Wir setzen die Netzteile von WAGO ein, 2,5A, 5A, 10A und 20A. Denke, das ich bei einem 5A Netzteil noch keinen Lüfter einsetzen brauche oder?

Bis wie weit würdet ihr diese Netzteile auslasten, da sie ja mit zunehmender Stromstärke auch an Leitstung verlieren, gibt es da Erfahrungswerte???
 
Kommt natürlich auch auf die Grösse des Schrankes an.

Bei Standschränken und 10A Netzteil (nicht voll belastet) kommen wir ohne Lüftung aus, die 20er haben Lüfter


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Deine Frage lässt sich so gut beantworten wie die Frage nach der Höchsgeschwindigkeit eines roten Autos :D

Woher sollen wir denn wissen wie groß deine Kisten sind, in welcher Umgebungs sie stehen und welche Verbraucher drin sind?

Von Rittal gibt es RiTherm-App. Damit kannst du dir den notwendigen Lüfter ermiiteln.

Gruß
Dieter
 
kann man pauschal sagen, ab wann mein Schaltschrank einen Lüfter benötigt?
NEIN!
Die Frage sollte auch lauten: Wurde alles korrekt im richtige Querschnitt verdrahtet?
Ab wie viel °C benötige ich einen Lüfter! Und diese Angabe wird bei so ziemlich allen Geräten angegeben.
Einfaches Beispiel: Sobald deine Leitungen im Schaltschrank unterdimensioniert sind, geben sie unnötige Wärme ab.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
JA – wenn es zu warm wird!

Der Wutbürger

Dem is nix hinzu zufügen :ROFLMAO:
Ich hab mir für den Zweck noch nen USB-Temperaturlögger für knapp 50€ besorgt.
Trotz Rechnerei und einigermassen Erfahrung gibt es doch immer wieder Fälle wo es nicht passt :-(
sei es durch ungünstige Strömungsverhältnisse oder Bauteilanordnung.

Gruß
Dieter
 
Zurück
Oben