Hallo zusammen,

ich bräuchte ein paar Informationen zur Führung des Bauartnachweises eine Schaltanlage.

Hintergrund:
Unsere Firma stellt Schaltanlagen her und ist im Zuge der Einführung der EN 61439 (VDE 0660/600) dazu verpflichtet, Bauartnachweise zu erstellen.

Ich meine, bei der Herstellung von Standard-Verteilungen wie zum Beispiel einer Hager Verteilung ist es klar: ich verwende von Hager geprüfte Bauteile, baue sie vorschriftsgemäß ein und fertig.
Aber wie ist das bei Steuerschränken, die ja komplett aus verschiedenen Herstellerbaugruppen bestehen? Zum Beispiel ein Rittal Schranksystem mit Rittal Schienensystem, ein Siemens Display in der Tür, eine Anbausteckdose an der Seitenwand und so weiter...
Wie kann man hier einen Bauartnachweis führen?

Falls ihr mit der Problematik schon Erfahrungen habt, wäre es schön wenn ihr mir ein paar Denkanstöße geben könntet.

Vielen Dank im Voraus
Susi
 
Hallo Susi,

ich habe zwar nicht viel mit Elektrotechnik zu tun, bin Software-Programmierer, muss aber demnächst mir Gedanken machen, wie, in welcher Form, ich die Sache mit dem Bauartnachweis erstelle.

Hast du da schon irgendetwas?

Wäre prima.

Danke Dir, Björn
 
Rittal schreibt
Nachweis nach 10.10.2.3.5
Für eine Schaltgerätekombination die keine Modifikationen benötigt.
(Prüfablauf wie früher)
Neu: Nachweis nach 10.10.2.3.6
Für eine Schaltgerätekombination mit geringfügigen Modifikationen in der
Gerätebestückung.
Jede einzelne Funktionseinheit wird separat geprüft.
+ ein Prüflauf der gesamten Anlage zur Ermittlung des Gleichzeitigkeitsfaktor
Neu: Nachweis nach 10.10.2.3.7
Für eine Schaltgerätekombination mit vielen Modifikationsmöglichkeiten in
der Anlagenkonfiguration.
Jedes Sammelschienensystem wird individuell geprüft.
Jede einzelne Funktionseinheit wird separat geprüft.
+ ein Prüflauf der gesamten Anlage zur Ermittlung des Gleichzeitigkeitsfaktor



http://www.rittal.com/de_de/RiNews/03_2012/dl/CeBIT_2012_IEC61439.pdf
 
Hallo,

Planungshandbücher und Schulungen zur IEC 61439 bitte alle großen "ursprünglichen Hersteller" an.
Praktische Beispiele zur Ermittlung von verschieden Kennzahlen wie:

  • die Bemessungsstoßstromfestigkeit (I_PK)
  • die Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_CW)
  • den bedingten Bemessungskurzschlussstrom (I_CC)
  • ...

habe ich noch nicht gefunden.

Diese Woche habe ich mal die Wöhner Erstellungshilfe für Bauartnachweise getestet.
Wäre super wenn ihr da Beispiele liefern könntet.

Gruss Hannes
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja wir rationalisieren unsere Arbeitsplätze schön in Richtung China weg..... oder andere Orte
Was man für einen Quatsch bringen muß nur weil man Geräte auf einer Montageplatte befestigt... ist schon mehr als lächerlich.
Und besonders der Schaltschrankbauer der ja einen Peanuts-Verdienst hat.. :ROFLMAO: ..

Das schöne ist das kein Arschloch die Vorschriften kontrolliert.... OK ein paar wenige schon aber nicht der große Teil...... leider sonst hätte man mit den billig Ausland weniger Probleme.
 
Zurück