Aderfarben geschaltet / ungeschaltet

DJMetro

Level-2
Beiträge
306
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ein Kunde möchte unterschiedliche Aderfarben bei 24V geschaltet/ungeschaltet und 230V geschaltet/ungeschaltet. Gibt es irgendwo ein Definition für geschaltet/ungeschaltet? Ist es schon hinter einem Leitungsschutzschalter geschaltet, oder erst nach einem Schalter oder Relaiskontakt. Wir sind uns da nicht so ganz einer Meinung.

Andi
 
Naja, ich denke wohl, er will vermeiden, dass im Betrieb an einer Leitung keine Spannung gemessen wird und irgendein Dösbaddel ohne genau im Schaltplan nachzuschauen oder freizuschalten, hinfasst, und diese Leitung dann plötzlich doch strom führt, weil irgendein Teil geschaltet hat.

Dann würde ich sagen, nach allem, was im normalen Betrieb Schalten kann (Relais, Transistoren, Schütze, Optokoppler u.v.m....)

Reine Einschätzung :)

Grüße,
Flo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wirklich Sinn sehe ich darin nicht, eher eine Gefahr das so etwas noch schneller
zu Unfällen führt. Da wird der Anreiz doch erhöht oder sogar gewollt unter Spannung
zu Arbeiten. Wenn sich dann bei der Fehlersuche auf den Optisch Spannungslosen
Zustand verlassen wird und dann doch Spannung drauf ist, weil ein Schützkontakt
klebt, bestehen da Bedenken.
 
Zum Nachverdrahten / Umbau wäre es schon praktisch wenn man sieht was ein wirkliches Sicherungspotential ist und was noch irgendwo geschaltet wird.
Erst letztens hat ein Elektriker in einer bestehenden Anlage einen zweiten Fi-Schutzschalter nachgerüstet und die Meldung des Hilfskontaktes auf einen freien Digitaleingang gelegt. Leider ist er parallel vom alten Fi-Schutzschalter abgegangen und der hing mitten in Reihe zwischen anderen Sicherungsmeldungen.


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Zum Thema ansich:
Dein Kunde will es => Frag deinen Kunden
Normativ ist das weder gefordert noch definiert.

P.S.
Wenn man nicht in der Lage ist, den Schaltplan fehlerfrei zu lesen, dann ist die Drahtfarbe auch schon für den Allerwertesten,
und dann sollte man auch tunlich vermeiden in Schaltschränken rumzufingern ...

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ansich bin ich ja ein Freund von verschieden Aderfarben. Ich trenne bspw auch 24VDC Plus farblich vom Minus durch Blau/Weiß (das kenne ich noch von einigen anderen Firmen) hier und da haben wir auch noch andere wünsche aber wie gesagt denke die sind im Rahmen.
Kenne da jetzt auch keine Vorschrift und frage mich wie so einige vor mir nach dem wirklichen Sinn. Ja vor dem Hauptschalter und dahinter kenne ich das auch und ja das ist auch ein Schalter aber das war es dann schon mehr oder weniger.
Wie weit soll das denn gehen ? Ein Taster geht über ein Schütz zu einem weiteren Hilfskontakt... Ne sorry finde da keine freunde dran und denke es wird auch nicht übersichtlicher.
Vorallem müsste man ja dann in einer schicken großen Anlage jede Menge Farben rein packen. Zuleitung zum Hauptschalter. Ab dort dann erstmal in einer anderen Farbe weiter zu den Sicherungen. Von dort dann schon mal aufgeteilt auf Last und Steuerstrom kreis. Wenn es ganz dumm kommt hast du 24V und 230V Steuerung dann hast du da ja vor den Schützen und danach schon wieder andere Farben. Wenn du jetzt noch die SPS D's und A's anders Farbig machst wird's bald eng mit der Auswahl.
Aber ich bin ja generell für alles offen und würde sehr gerne den Grund dafür erfahren wenn möglich. Vielleicht stimmt mich das ja um ;)
 
Es gibt in der VDE0113 eine Empfehlung - ist aber kein Pflichtprogramm.

Wenn der Kunde das wünscht, wird er sicherlich eine Vorgabe (Werknorm) dafür haben; dem ist auch nichts entgegenzusetzen, solange sie keiner Norm widerspricht. Von den Farben grün und gelb ist Abstand zu nehmen, da es zu Verwechslungen mit PE kommen könnte!

Gibt es irgendwo ein Definition für geschaltet/ungeschaltet?
Hier geht es m.M. um das betriebsmäßige Schalten durch Schütze, Relais, Handschalter usw.

Ist es schon hinter einem Leitungsschutzschalter geschaltet
LS sind Schutzorgane, die idR nicht zum betriebsmäßigen Schalten gedacht sind - somit als ungeschalten zu betrachten.

Oben genannte VDE empfiehlt z.B.
Schwarz für Hauptstromkreise (Last) AC/DC
Rot für Steuerstromkreise AC
Blau (nicht hellblau!) für Steuerstromkreise DC
Orange für z.B. Verriegelungsstromkreise extern
 
Zurück
Oben